地铁深基坑围护结构堵漏施工专项方案pdf
内容介绍
[广东]地铁深基坑围护结构堵漏施工专项方案资料目录 1. 编制说明 1 1.1 编制目的 1 1.2 编制依据 1 1.3 编制范围 2 2. 概述 2 2.1 工程概况 2 2.2 水文地质情况 3 3. 施工安排 6 3.1 准备工作 6 3.2 进度计划 6 3.3 材料与设备计划 6 3.4 材料投入计划 6 3.5 设备投入计划 7 3.6 劳动力计划 8 4. 施工方法及工艺要求 8 4.1 渗漏可能原因分析 8 4.2 地下连续墙缝(洞)渗流处理 8 4.3 地下连续墙缝(洞)轻微管涌处理 8 4.3.1 处理步骤 9 4.3.2 地下连续墙缝(洞)严重管涌处理 9 4.3.3 处理步骤 10 4.3.4 注意事项 10 4.4 开挖面的阴角部位管涌处理 10 4.4.1 处理步骤 11 4.4.2 注意事项 11 4.5 流砂及管涌处理 11 4.6 旋喷桩施工工艺 12 4.6.1 工艺原理 12 4.6.2 施工流程 12 4.6.3 施工参数及要求 13 5. 质量保证措施 13 6. 安全措施和环境保护措施 13 6.1 堵漏领导小组机构 13 6.1.1 堵漏应急领导小组 13 6.1.2 堵漏应急行动小组 14 6.1.3 堵漏应急领导小组职责 14 6.1.4 现场总指挥职责 14 6.1.5 总(副)协调职责 15 6.1.6 堵漏应急行动小组职责 15 5.2 安全措施 15 5.3 环境保护措施 16 5.3.1 水污染 16 5.3.2 噪声污染 16内容简介车站结构基坑深度为16.5m站位覆土为滨海大道路面、人工填土(石)层、淤泥层、风化岩层。br基坑标准断面采用800mm 厚地下连续墙盾构洞口范围内采用玻璃纤维筋。br施工期间采用管井井点降水。br【渗漏原因】
(1)相邻两幅地下连续墙垂直度偏差导致两幅地下连续墙开叉而出现较大空隙发生渗漏水、涌砂。br
(2)相邻两幅地下连续墙接头处接头未彻底处理(刷壁)干净造成接缝渗漏水、涌砂。br
(3)未清除的混凝土绕流在地下连续墙的接缝内会形成渗漏水的渠道。br
(4)地下连续墙混凝土灌注过程由于塌孔、墙体夹泥造成渗漏水、涌砂。br
【施工方案】
1、地下连续墙缝(洞)渗流处理;2、地下连续墙缝(洞)轻微管涌处理;3、开挖面的阴角部位管涌处理;4、流砂及管涌处理;5、旋喷桩施工工艺
19页编制于20014年。br
下载地址
进入下载页
文件大小
603.10KB
上传作者
胡波
文件类型
pdf