地铁基坑地连墙钢筋笼高压线下分节制作施工技术交底doc

投稿: 銘記 更新: 2024-01-08 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

地铁基坑地连墙钢筋笼高压线下分节制作施工技术交底内容简介一、工程概况
3、由于该幅连续墙正上方有110kv高压线高压线距地面高度在17.5m~22m左右在钢筋笼下放时必须保证吊装时的最高点离高压线6m的安全距离故必须将钢筋笼进行分节吊放分节的位置的高程分别为13.95、5.95、-2.05即第一道分节位置为从钢筋笼第一道水平筋往下7.2m....
二、加工工艺及方法:
4、接头施工根据规范要求同一截面的接头数量不大于总数的50%纵向受力钢筋机械连接接头连接区段长度为35d且不小于500mm故接头错开长度为1m制作钢筋笼前必须将钢筋套丝完成。br加工钢筋笼时先按整幅钢筋笼进行加工分节处采用直螺纹套筒连接完整待钢筋笼起吊前再将套筒拧至一头将钢筋笼分开....
8、钢筋笼上需预埋压顶梁钢筋接驳器钢筋接驳器应沿垂直地下连续墙墙面方向布置接驳器位置见详见施工蓝图。br为防止钢筋连接器堵塞或粘上油垢宜采用适当保护措施钢筋连接器需按设计定....
① 注浆管预埋
注浆管采用Ф48壁厚2.5mm钢管每一槽段埋设两根埋设深度大于槽底0.5m,导管顶高出冠梁顶20cm.间距3m,固定在钢筋笼内侧一起下放入槽....
编制于2013年