地铁工程盾构施工工序与工艺标准控制要点图文详解47页doc

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2023-12-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

地铁工程盾构施工工序与工艺标准控制要点图文详解47页资料目录1.盾构始发阶段 1.1盾构始发土体加固 1.2盾构始发托架设置 1.3盾构机及后配套设备井下验收 1.4 盾尾支撑系统安装 1.5洞门围护结构凿除 1.6盾构始发装置安装 1.7盾构始发 2.盾构试掘进和正式掘进阶段 2.1盾构机施工参数管理 2.1.1土压力 2.1.2出土量 2.1.3渣土改良 2.1.4掘进速度 2.1.5千斤顶推力 2.2盾构掘进姿态控制 2.2.1盾构姿态测量数据 2.2.2盾构纠偏量 2.3管片拼装控制 2.3.1管片制作监控 2.3.2管片进场检查 2.3.3管片拼装前检查 2.3.4管片成环后检查 2.3注浆作业监控 3盾构接收阶段 3.1盾构接收土体加固 3.2盾构接收基座设置 3.3接收前盾构姿态监控 3.4洞门围护结构凿除 3.5盾构接收接收内容简介资料对盾构始发、盾构掘进、盾构掘进姿态控制、管片拼装控制、盾构接收等各个环节中工序工艺规范化作业控制要点进行了图文详解。非常值得学习借鉴。
  [内容节选]三重旋喷加固施工:1、桩位偏差:钻孔位置偏差不应大于50mm;2、施工参数:水压20∽30MPa、气压力0.6∽0.8MPa、浆压1~1.5MPa提升速度取12~18cm/min、旋转速度8~15r/min;浆液配比0.8:1~1:1;3、渣土外运:旋喷浆液应初凝后外运。4、注意事项:① 施工完成后及时清洗管路;②不间断观察各种仪表的变化……管片拼装应严格按拼装设计要求进行管片不得有内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象。管片防水密封质量应符合设计要求不得缺损粘接应牢固、平整防水垫圈不得遗漏。管片拼装过程中应对隧道轴线和高程进行控制……编制于2011年