电视中心深基坑降水设计计算doc
内容介绍
[北京]电视中心深基坑降水设计计算书内容简介一、管井井点计算由于井底距承压水层底板约0.50-1.00m故按承压完全井计算同按承压非完全井计算结果相似....
根据相临工程实测构造相同的无砂砼降水井置泵标高10.00m时群井抽水单井出水量为400 m3/d;本工程单井涌水量q1按300 m3/d计....
6、管井降水井平面布置及井距
根据为减少③、④层间的残余水井距尽量减小的原则井距按8.00m(锚杆间距的倍数)基坑的四周周长约686m....
7、管井降水井的竖向布置(井深)
由于基坑底为不透水的粉质粘土层降水井难以形成降水漏斗管井降水井的竖向布置(井深)不宜采用水力坡度理论而采用了降深+隔水底板厚度+水泵淹没高度+沉淀高度....
8、水泵的选择
根据以上计算单井涌水量可达686t/d这说明降水井是有很大潜力的如槽底标高降低水位增高可安装出水量20t/d潜水泵抽水以降低承压水头....
附图
降水井构造图
降水井平面布置图
编制于2010年
下载地址
进入下载页
文件大小
135.10KB
上传作者
銘記
文件类型
doc