大桥工程桥面铺装开工报告内容简介四、质量控制方法和手段 1、墩顶连续浇筑及张拉 1)先简支后连续流程:安装梁(板)并设临时支座---安装底模及永久性支座---按现浇段钢筋构造图绑扎钢筋—安装预应力束波纹管—立侧模—铺设顶部连接钢筋—浇筑现浇段砼—及时养生—待现浇砼强度达到100%设计强度后张拉预应力束—压浆—拆除临时支座—进行梁(板)的横向连接—铺设桥面钢筋网—浇筑桥面砼………… 2)张拉 预应力筋是梁板的主要受力钢筋因此要严格控制进场材料(包括锚具、夹具)的质量进场材料必须有厂家的质量证明书并严格按规范要求进行抽检合格后方可进场及使用本梁场钢绞线采用Φ15.2锚具采用型号BM-15-5抗拉强度标准值f=1860MPA。预制砼梁板砼达到设计强度90%以后方可进行张拉。在张拉负弯距区预应力束的顺序为从外侧向内侧每次每块板张拉一根钢绞线直至张拉结束。钢绞线张拉锚下控制应力为ócon=0.75RbY=1395MPa张拉采取双控以张拉引伸量进行校核(具体见计算表)………… 预制场的预应力梁板为后张法梁采用双向张拉。砼达到强度后先清理预应力波纹管孔道然后用空压机把孔内吹干净再穿进预应力钢绞线钢绞线全部穿好后即进行预应力张拉。各束道张拉顺序严格按图纸规定。单束预力钢绞线的张拉程序为:O→初应力(10%σcon)→100%σcon(持荷2分钟)→锚固………… 3)压浆 在预应力钢筋张拉结束后应尽早进行孔道灌浆工作。所用的水泥浆除应满足强度要求外还应具有较大的流性和较小的干缩性水泥浆按质检站提供配合比。掺入GH-5-3缓凝高效减水剂0.6%铝粉0.015%水灰比为0.35。水泥浆自调制到压入孔道的时间不超过30-45min。压浆最大压力为0.5-0.7MPa其顺序为先下后上。在压浆达到压力0.5Mpa后稳定约2分钟的时间保证孔道的另一端压浆饱满并有规定稠度的浓浆排出然后马上把压浆孔封住…………下载地址