城市地铁竖井涌水治理措施探索研究ppt
内容介绍
[QC成果]城市地铁竖井涌水治理措施探索研究资料目录一、工程概况 二、小组简介 三、课程选择 四、目标设定与可行性分析 五、提出方案并确定最佳方案 六、确定突破口 七、制定对策 八、对策实施 九、效果检查 十、标准化及巩固措施 十一、活动总结 十二、活动体会及今后打算内容简介地铁标段长1.676公里主要工程量为一站一区间。区间长1449.1米为双线暗挖隧道采用矿山法施工。施工区段设两个竖井其中1#竖井平面净尺寸4.6m×6m井深29.656米设计采用井点降水降水管径深50米。施工过程中1#竖井突然出现大量地下水夹杂泥沙涌入井内致职工停止。目标:彻底根治竖井涌水;井壁及井底渗水量不超过0.2立方米。
经讨论治理竖井涌水的方法确定为注浆止水经试验及分析确定方案为:WSS注浆止水方法。
通过分析将影响WSS浆液注浆止水施工的关键因素归纳如下:1、施工人员教育培训;2、原材料质量;3、WSS浆液配合比;4、WSS注浆压力。
对策实施:1、对施工人员进行培训并考核;2、对进场的原材料进行检查、验收并做好签字记录;3、加强现场控制;4、机械、仪表按规范合理配套。
...... 编制于2013年。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.36MB
上传作者
時光已泛黃
文件类型
ppt