宾馆改扩建工程深基坑降水方案设计及施工方案doc
内容介绍
[北京]宾馆改扩建工程深基坑降水方案设计及施工方案资料目录 第一节 降水工程概述 1 一、前言 1 二、编制依据 1 1、业主提供资料 1 2、规范、规程及标准 1 3、国家地方法规 2 4、公司管理文件 2 三、工程概况 2 1、工程介绍 2 2、现场概况 3 第二节 工程地质条件 4 一、工程地质条件 4 二、水文地质条件 5 第三节 降水理由依据 6 一、不采用帷幕隔水方法的理由 6 二、不采用帷幕隔水方法的依据 6 第四节 降水水量估算 7 一、基坑涌水量计算 7 1、基本计算参数 7 2、基坑涌水量计算 7 二、预估总抽水量 8 第五节 降水工程设计 9 一、降水方案选择 9 二、降水方案设计 9 1、基坑降水目的 9 2、降水工程设计 9 2.1、管井设计计算 9 2.2、管井设计参数 11 2.3、井身结构设计 11 2.4、排水管网设计 11 3、辅助排水设计 12 4、降水设计图纸 12 第六节 降水工程施工 13 一、工艺流程 13 二、施工工序 13 三、降水维护 18 四、技术措施 19 五、管井处理 20 第七节 降水影响评估 21 一、降水对施工安全影响分析 21 二、降水对周边环境影响分析 21 三、降水影响监测及处理措施 22 第八节 抽排水量计量 23 一、计量方法和仪器 23 二、计量的检查维护 23 第九节 地下水的利用 24 一、施工降水的利用 24 二、地下水回灌措施 25 第十节 降水应急预案 26 一、应急组织 26 二、应急事项 27 三、应急流程 27 四、应急措施 28内容简介一、基坑涌水量计算本工程大范围抽水时间按240天考虑水位降至要求标高时间为90天降水维护时间预计150天(具体时间应维护至满足地下结构施工要求为准)根据经验取....
第五节 降水工程设计
1、根据上节分析结合类似工程施工经验宜采用“立足抽水抽渗结合”的降水方案即将第一层、第二层地下水引流渗入第三层地下水含水层再用潜水泵抽排出场。br拟采用管井封闭基坑抽水围降的降水方法降水计算采用均质含水层潜水完整井模型....
第六节 降水工程施工
1、为取得良好的抽水效果降水管井一般采用反循环施工工艺;由于⑤圆砾卵石层厚度较大(约10.0m)可能含有较大粒径的卵石如采用反循环工艺无法成孔应采用乌卡斯施工工艺(冲击钻进工艺)....
第七节 降水影响评估
S01≈0.5m=h1(含水层厚度)S02≈1.5m=h2(含水层厚度)表明基坑范围第一层上层滞水和第二层层间水基本被输干满足基坑降排水要求;S03≈7.5m表明第三层潜水承压水已降至槽底以下1.0m....
编制于2009年
下载地址
进入下载页
文件大小
85.10KB
上传作者
少数期待
文件类型
doc