CFG桩设计图(详细设计参数)rar

投稿: 蓝色妖姬 更新: 2023-12-22 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

CFG桩设计图(详细设计参数)内容简介本工程为8栋小高层位于岩溶发育地区岩面起伏大部分达到40米采用桩基费用高工期长且不可预见采用CFG桩复合地基效果良好。br。br。br


1.设计依据:
。br。br。br。br。br

2.处理范围:主要为A-H8栋塔楼下基础范围内的②层粉质粘土、③层泥炭质粘土、④层粘土等。br
3.根据设计基础形式及岩土工程特征本工程采用长螺旋泵压灌注CFG桩进行处理要求处理后复合地基承载力特征值为:A、B、E~H栋不小于250kPa C、D栋不小于350KPa。br
4.本工程设计在基础埋深范围内为岩石时取消CFG桩,由于场地基岩面起伏较大有效桩长长短不一为满足承载力及沉降的双控要求各栋分区进行布桩(A栋A1~A3,B栋B,C栋C1~C3,D栋D1~D3, E栋E1~E2F栋F1~F2,G栋G1~G2,H栋H1~H4)各分区参考的置换率和桩长详见《岩施2》共布置CFG桩3065根其中A栋295根、B栋324根、C栋591根、D栋517根、E栋238根、F栋280根、G栋401根、H栋419根。br
5.CFG桩设计桩径Φ400桩长约2.00~18.0m各栋楼桩长控制详见本说明第12条施工时控制桩顶标高应高出设计标高不少于500设计图纸和说明中CFG桩长均为有效桩长。br
6.桩体混合料28天龄期强度不应低于15MPa主要材料中水泥采用P.O42.5普硅水泥碎石规格5~20粉煤灰二级混合料坍落度为160~200各材料用量最终应根据试验室出具的配合比进行确定。br
7.施工时应准确掌握拔杆时间混合料泵送量与拔管速度相配合建议拔管速度为2.0~3.00m/min。br
8.施工过程中应严格按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)及有关规范执行。br
9.施工结束后应按有关规范要求对CFG桩采用低应变检测桩身完整性、通过静载试验检测复合地基承载力。br
10.在基础垫层施工前应在素砼垫层与桩头之间铺设150mm厚、级配良好的细碎石褥垫层并用机械夯实要求夯实度不大于0.9。br