48+66+48m连续钢箱梁顶推施工钢箱梁和钢桁架导梁结构分析报告doc
内容介绍
48+66+48m连续钢箱梁顶推施工钢箱梁和钢桁架导梁结构分析报告资料目录1、结构计算内容与结论1 1.1 结构计算内容1 1.2 结构计算结论1 2、顶推结构梁设计1 2.1 钢导梁设计1 2.2 设计技术规范和资料2 2.3 材料特性和容许值3 2.3.1 材料特性3 2.3.2 规范容许值3 2.4 作用取值与组合3 3、钢箱梁和钢桁架导梁结构分析4 3.1 结构计算模型和施工工况4 3.1.1 计算模型4 3.1.2 施工阶段模拟5 3.2 钢箱梁和钢导梁结构分析结果7 3.2.1 钢箱梁结构分析结果7 3.2.2 钢板梁导梁分析结果10 3.2.3 钢导梁竖向变形17 3.2.4 各施工工况支反力值18 3.2.5 滑道梁局部应力及稳定性分析19 3.2.6 工况2下的抗倾覆验算19 3.3 钢箱梁和钢导梁结构分析结论19内容简介对48+66+48m连续钢箱梁顶推施工进行钢桁支架法顶推钢梁前进112.326m施工全过程的结构分析计算施工阶段考虑了钢箱梁自重、钢板梁导梁自重、部分施工机具临时荷载等计算分析各施工阶段钢箱梁和钢导梁构件的应力、内力和竖向位移以及支架4~14钢桁临时支架上作用的反力值。【内容节选】本工程中采用的钢导梁长度为45m约钢梁顶推自由长度的0.682倍满足要求。长度45m钢导梁由“工”梁组成梁高度从3米变到1.5米顶、底板宽度500mm厚度分14mm、16mm、24mm、32mm四段腹板厚度均为12mm两道钢板梁间设PL1、PL2支撑亦采用“工”梁。钢导梁总重量为90.7吨自重由软件自动计算自重集度从根部到导梁端为2.26~1.77t/m。48+66+48m跨径连续钢箱梁重量约为995t折算其自重集度为6.14t/m。导梁集度一般取0.1~0.2倍的主梁集度。本联导梁集度与箱梁集度比约0.3……钢板梁导梁与钢主梁的连接采用焊接连接钢板梁导梁上下翼板与钢箱梁顶底板熔透焊接腹板与钢箱梁腹板熔透焊接焊接强度与导梁本身等强……顶推前进中钢板梁导梁即将到达前支架瞬间和达到前支架作为两个控制施工阶段况;施工工况工分8个其中1~6个工况为顶推施工过程……结论:在短暂状况下钢箱梁顶推启动至安装就位的各施工阶段在其自重荷载和施工机具荷载等作用下钢箱梁的应力和变形满足规范要求;钢板梁拼装而成的钢导梁其上下缘应力、剪应力均满足规范要求滑道板局部应力满足要求……附图表:钢板梁导梁构造示意、钢材的材料特性及容许应力表、钢箱梁和钢桁架导梁计算模型图、钢板梁导梁构造图、48+66+48米连续钢箱梁顶推施工流程图、钢箱梁应力图16张……编制于2013年
下载地址
进入下载页
文件大小
886.10KB
上传作者
橙子
文件类型
doc