30mT梁张拉计算(带张拉施工方案)doc
内容介绍
30mT梁张拉计算书(带张拉施工方案)资料目录30米T梁预应力张拉计算 张拉方案 30米T梁中跨预应力钢束布置图内容简介…… 2)、初始张拉 多根钢绞线的张拉为防止张拉过程中钢绞线受力不均可先利用单顶逐根调整钢绞线到设计张拉吨位的5%。然后安装千斤顶两端同时张拉钢绞线到初应力(10%δk)。3)、正式张拉 a、根据设计文件要求为防止梁体在张拉过程中发生过大侧弯张拉顺序为:50%N2→100%N3→100%N2→100%N1。预应力孔道编号见右图。
b、中横梁与短束预应力为曲线布置的特点经计算整个张拉过程中拟分成多级加载一次张拉到位方法如下: 0→10%δk→20%δk→100%δk→持荷5分钟→锚固 …… 设计采用标准强度fpk=1860MPa的低松高强度弛钢绞线公称直径15.20mm公称面积Ag=140mm2弹性模量Ep=2.00×105MPa(根据检测报告取值)。锚下控制应力为0.75fpk=1395MPa。现场预应力管道成孔采用塑料波纹管摩阻系数μ=0.18偏差系数K=0.0020(根据《建筑施工手册》第四版P658页取值)施工中采用油压表读数和钢绞线伸长量测定值双控。理论伸长量计算采用《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2000附录G-8预应力钢绞线理论伸长量及平均张拉应力计算公式。
(一)计算公式及参数: 1、预应力平均张拉力计算公式及参数: …… 另附预应力钢束布置图
下载地址
进入下载页
文件大小
303.10KB
上传作者
中南雅雅
文件类型
doc