19米深基坑突涌原因分析与处理doc

投稿: 不贵图 更新: 2023-12-28 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]19米深基坑突涌原因分析与处理资料目录 一、工程概况 二、 超深区(坑中坑)的位置、地质情况及开挖情况 三、现场采取的措施、实施步骤及效果 四、超深区突涌成因分析及降水实施效果评价 五、经验总结内容简介基坑规模:东西长510.5米南北宽183.7米最大开挖深度19.1米。br基坑开挖到B2区坑中坑超深区时坑底多处出现突涌水量多水压大且局部带砂的险情。br本文分析了突涌产生的原因及处理方式现场成功的处理了突涌的险情保证了基坑工程的安全施工供相关设计及施工方参考。br
【基坑支护情况】
基坑挡土结构采用钻孔灌注桩+双层锚索的支护模型钻孔桩Φ700 L=14.5~20.1m水下砼C25桩身净距为300桩间土采用喷射砼封闭到第④层粉质粘土。br基坑止水采用落地式单排Φ850@1200三轴搅拌桩止水帷幕水泥掺入比20%。br
【突涌情况】
约在-18.0米处第(7)层粉土露头承压水在开挖该层顶板时出露初始压力及水量较大呈清水状突涌不带流砂在点C处首先出露时间为当日十七时左右。br随着开挖面的扩大到第二日承压水在点D处外露突涌处浑黄带流砂且压力及流量大同时下午A点及B点均有突涌点出露均为清水不带流砂流量较大其中C点为自超深区东北侧坑壁流向坑内其它各点均位于超深区坑内水量较大;同时在超深区部分工程桩内的注浆管内(设计采用钻孔后注浆技术)有承压水从注浆管中喷出喷水流量约15方/小时。br
14页编制于2013年。br

下载地址

进入下载页
文件大小
304.10KB
上传作者
不贵图
文件类型
doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息