16+18+16m等截面连续空心板桥现浇支架模板检算doc

投稿: 一样无忧 更新: 2021-05-04 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

16+18+16m等截面连续空心板桥现浇支架模板检算书资料目录工程概况 施工方案 现浇空心板贝雷钢管桩组合支架计算 -荷载计算 -横梁I20a工字钢受力验算 -横梁I20a工字钢悬臂段受力验算 -横梁I32a工字钢悬臂段受力验算 -模板及加劲方木设计与验算 -贝雷支架受力验算 -钢管桩受力验算 -扩大基础基底承载力验算 -预拱度计算与设置 现浇贝雷钢管桩支架搭设注意事项内容简介梁高:85 cm 半幅桥面宽度:12.5m 半幅底板宽度:10.0m 中部横隔板厚:180cm 端横隔板厚:100cm 设计荷载车行道:城-B级 人行道:4.0 KN/m2 现浇贝雷钢管桩支架采用φ60cm钢管桩(用δ=5mm钢板卷制)作为竖向支撑柱钢管桩底部为C20砼扩大基础(几何尺寸1200×200×100cm)扩大基础基底必须开挖至圆砾层以下100 cm扩大基础C20砼顶部设置两层φ12mm钢筋网(钢筋间距15cm钢筋层距20cm钢筋保护层5cm)。钢管桩上下各加焊一块δ=10mm钢板(平面尺寸80×80×1cm)钢管桩横向间距285和205cm两种纵向间距中跨12m、边跨11m。
   【内容节选】 剪力验算 当施工荷载均布时可近似按2跨等跨连续梁计算即: L=2.85m Q1=0.625q1L=69.59KN 当施工荷载集中于跨中时按2等跨连续梁计算设计荷载: Q2=0.625q2L+0.688P=70.23KN 可见当施工荷载集中于跨中时剪力最大 所以: Qmax=70.23KN 【Qmax】=85KN, 剪力满足设计要求; 刚度验算 ƒ=0.521q2L4/(100EI)+ 0.911PL3/(100EI) =0.028mm[ƒ0]=( L/400)=7.125mm刚度满足规范要求。
  …… 底模板强度验算 当施工荷载均布时可近似按4跨等跨连续梁计算即: 取L=0.5m q1=[1.2(a+b)+1.4(c+d)]×0.5/L =38.686kN/m Mmax=0.077q1L2=2.979kN.m 当施工荷载集中于跨中时按4等跨连续梁计算设计荷载: q2=[1.2(a+b)+1.4d]×0.5/L =35.186KN/m 集中设计荷载P=1.4×2.5×0.5=1.75kN Mmax=0.077q2L2+0.169PL=0.825kN.m 可见施工荷载集中于跨中时弯距最大 …… 附支架设计CAD图纸3张

下载地址

进入下载页
文件大小
152.10KB
上传作者
一样无忧
文件类型
doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息