输变电线路110KV电缆隧道施工组织设计(实施).doc
内容介绍
[重庆]输变电线路110KV电缆隧道施工组织设计(实施)资料目录li 第一章 工程概况及特点 1 li 1.1 工程简述 1 li 1.4 工程规模 6 li 1.5 工期要求 7 li 1.6 工程涉及的主要单位 7 li 1.7 施工依据 7 li 第二章 施工现场组织机构 10 li 2.1 施工现场组织机构 10 li 2.2 施工现场组织原则 11 li 2.3 项目管理机构人员及部门 11 li 第三章 施工现场平面布置 12 li 3.1 施工现场总体平面布置 12 li 3.2 施工现场临时用电、临时用水、供风、通风总体布置 13 li 3.4 施工现场消防总体布置 19 li 第四章 主要施工方案 20 li 4.1 施工技术和资料准备 20 li 4.2 材料准备 21 li 4.4 机械设备投入 24 li 第五章 隧道暗挖施工方案 26 li 5.1 设计技术要求 26 li 5.4 隧洞开挖及初期支护 31 li 5.5 钢拱架施工 33 li 5.5.3 喷射混凝土施工 35 li 5.6.4 防排水施工 41 li 5.7 地下管线的保护 41 li 5.8 开挖中预防塌方的方法 43 li 5.9 二衬施工 46 li 5.10 钢筋制安施工方法及操作工艺 47 li 5.11 二衬模板 50 li 5.12 二衬砌浇筑 51 li 5.13 二衬衬背注浆 52 li 第八章 工期及施工进度计划 88 li 8.1 工期规划 88 li 8.2 施工进度计划网络图 88 li 8.3 工程综合进度保证措施 88 li 8.4 主要施工设备及材料供应计划 89 li 第九章 质量管理目标、质量保证体系 90 li 及技术组织措施 90 li 9.1 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 90 li 9.3 质量管理措施 97 li 9.4 质量体系及管理方针 98 li 9.5质量管理及检验的标准 98 li 9.6质量保证技术措施 99 li 第十章 安全管理 103 li 10.1 安全目标承诺 103 li 10.2 安全管理组织机构 103 li 10.3 安全管理主要职责 104 li 10.4 安全管理制度及方法 104 li 10.5 安全组织技术措施 106 li 第十一章 环境保护及安全文明施工 111 li 11.1 文明施工和环境保护目标 111 li 11.2 环境因素分析及控制措施 112 li 11.3 加强施工管理、严格保护环境 114 li 11.4 安全文明施工目标、组织机构 114 li 第十二章 计划、统计和信息管理 121 li 12.1 计划、统计报表的编制与递交 121 li 12.2 信息管理可渗入基建管控系统ERP 122内容简介工程简述本工程为110kvXXXX城输变电线路110KV电缆隧道工程 本工程从220KV梨树湾变电站起沿“L7”道路途径重庆商报印刷厂、融汇小学、融汇酒店、融汇XX城地段止于110kVXX城变电站已建电缆隧道接口线路全长901.6m。
1) 明挖隧道为:XX湾220KV变电站已建隧道接口为起点里程K0+0.00m段~平面控制1号点(里程为K0+56.99m)段;3#接口竖井(里程为K0+817.59m)至设计终点(里程为K0+901.6m)段埋深约在5~6米左右总长141m。
2) 顶管段:平面控制1号点(里程为K0+56.99m)至2#接口竖井(里程为K0+314.59m)段埋深约在10米左右总长257.6m。
3) 暗挖隧道为:2#接口竖井(K0+314.59m)起整段暗挖隧道穿越XX酒店前人行道路及绿化地块途经XXX洗浴中心公路转弯处至3#接口竖井点(K0+817.59m)结束该段为暗挖深埋隧道埋深在16~20米左右暗挖线路总长503m。
……
隧洞开挖及初期支护
5.4.1 暗挖隧道主要施工方法
本电力电缆隧道开挖遵循的原则是:弱爆破、短掘进、勤观测、早封闭。
主隧道开挖主要以小药量钻爆法和水钻切割法施工掘进暗挖总长503m根据施工工期较短的情况下分别在暗挖隧道沿线设立三个主要出渣竖井在把隧道分为四个掘进开挖作业面:
施工作业面一:在融汇小学前大门电箱旁2#接口竖井处(里程为K0+314.59m)设立一个施工作业面先将竖井用人工配合机械(水钻切割)开挖至底标高时进入主隧道在向大里程目标点1(里程:K0+374.59m)进行掘进。见图1 施工作业面二:将融汇小学后大门处4#人孔井(里程为:K0+434.59m)设立两个施工作业面用人工配合机械(水钻切割)将井开挖隧道至底标高后一方向小里程目标点1(里程为:K0+374.59m)掘进另外一面向大里程方向目标点2(里程为:K0+626.09m)进行掘进。见图2 施工作业面三:在融汇洗浴中心公路转弯处3#接口竖井位置(里程为K0+817.59m)设置一个施工作业面向小里程目标点2(里程为:K0+626.09m)点进行掘进。以最快的进度完成整段暗挖隧道的施工。见图3
5.4.2 暗挖隧道段出碴主要从2#接口竖井、4#人孔竖井、3#接口竖井进行出碴作业。其余竖井及横道均与隧道开挖平行作业。
5.4.3 暗挖隧道掘进开挖主要采用“小药量钻爆法施工掘进”结合“小导管注浆+挂网锚喷+钢门架”相结合的施工方法施工。
5.4.4 洞内出碴采用小型装碴机装碴运至竖井口底装入碴斗、采用5T电动葫芦提升机械提升至地面装入18T自卸汽车运至弃碴场。`
5.4.5 洞内通风排烟及除尘主要采取轴流压风机压入洞内进行通风换气竖井过深主隧道过长时必要时采取在洞内安装排风管道抽出烟尘和废气确保施工人员安全和工程的顺利进行。
5.4.5 隧道内防治水措施:对明显突水象征段采用超前预探、帷幕注浆隔离、堵水截流、引水排出、壁后压浆、排水防灾的综合治理原则。地下水主要采用潜水泵从竖井抽出地面沉淀后进入市政雨水管网洪水雨季三防期间在地面做好排水沟截水防止洪水进入竖井及明开挖沟道区内主要采取抽排措施。
5.4.6 对不良地质段及时与设计和业主单位联系采取有效措施确保施工及工程安全。
……
二衬施工
二次衬砌为C30钢筋混凝土抗渗等级为P8混凝土内掺加HEA抗裂型防水剂。二次衬砌按先墙后拱法施工程序分次浇筑。二次衬砌采用自制衬砌台车配合砼输送泵完成每个工作面配备一台6m衬砌台车砼搅拌站集中供应砼输送车运入洞内利用砼输送泵通过导管压入已定位模板台车内。
施工程序为:铺设防水层等防水设施→测量放线→钢筋绑扎→预埋件埋设→隐蔽检查→定型钢模模板安装→立端模→灌注砼→脱模→养护。
二次衬砌施作的合理时间根据施工监测数据确定充分发挥初期支护的承载能力。根据围岩量测记录当满足下列要求时及时进行二次衬砌:各测试项目的位移速率明显收敛围岩基本稳定;已产生的各项位移已达到预计总位移量的80%~90%或达到设计变形量或周边位移速度小于0.1~0.2mm/d或拱顶下沉速率小于0.1mm/d。
……
6万1千字。