拱函施工组织设计(80P)doc
内容介绍
拱函施工组织设计(80页)内容简介一、工程概况1、本分项工程为1-1.0m石拱涵涵长15.05m中心桩号为K29+522。br
2、主要工程量
挖基土方299m3; M7.5#浆砌块石拱圈5.9m3
M7.5#砂浆浆砌片石拱涵台基、台身、护拱、侧墙35.7m3
M7.5#浆砌片石八字墙基础、墙身、截水墙、铺底 11.4m3
四、施工方案
1、开挖基坑
挖掘机开挖人工整修。br
本涵洞设计地基承载力不得小于250Kpa该石拱涵位于石方地段地基承载力满足设计要求。br
2、基础及台身砌筑
(1)基础及台身均采用M7.5#浆砌片石砌筑。br
(2)采用由晋城市交通局路网改造中心试验室出具的7.5#砂浆配合比工地结合现场计量器具换算出相应的施工配合比在施工现场挂示砂浆配合比标识牌并设专人负责配合比控制。br
(3)材料
①工地所用原材料必须经检验合格后方可进场且进场材料须与抽检材料一致不合格材料坚决清除出场。br
②材料堆放场地应规划有序水泥应做好防水防潮工作。br
③所用片石抗压强度不小于30Mpa片石应具有两个大致平行的面其厚度不小于15cm质量不小于30Kg。br
④砂浆拌合采用中砂,水泥、水等材料要满足工程材料质量标准并经试验室抽检合格后方可使用。br
(4)砌筑要求
①砂浆采用机械拌合远距离运输砂浆到现场后应重新人工拌匀。br砌筑现场堆放砂浆的场地应硬化或铺铁皮严禁污染砂浆存放时间大于2小时的砂浆禁止使用。br
②砌筑所用表层片石应简易修整平整多边形棱角宜大致棱成线角多钝砌筑时棱角尽可能咬合。br
③片石必须分层砌筑先坐浆后砌石严禁堆砌每2-3层为一工作层每一个工作层水平缝应大致找平。br各工作层竖缝应相互错缝大于10cm不得贯通本工作层。br
④砌筑时应先砌大后砌小大面朝下砌筑稳当只动锤不支垫。br较宽的缝隙应在砂浆中挤入适当的小石块填充严禁单纯用砂浆或石块填满。br每砌筑下一层前应及时清除前一层表面余渣并洒水严禁其它杂质留在砌筑层。br
⑤砌体每砌完一工作班应及时养护洒水覆盖养生时间为7-14d。br养护期间严禁碰撞、振动和承重。br养护宜安排在下午收班和上午开工前养护高温天气砌筑时应适当加大砂浆用水并适时养护保证砂浆充分凝固。br
3、拱圈的砌筑
(1) 拱架及拱模
根据本处拱涵的跨径及工程量的特点拟采用木拱架。br木拱架的强度和刚度应满足变形要求拱架制作安装时拱架尺寸和形状要符合设计要求立柱位置准确且保持直立各杆件连接头要紧密支架基础要牢固并特别注意其横向稳定性。br拱架全部安装完成后要全面检查确保结构牢固可靠。br
(2) 拱圈浇筑
① 砌筑拱圈时应由两侧拱脚向拱顶对称地、水平地砌筑。br
② 随时检查摸板位置如有位移及时矫正。br