大桥工程支架现浇箱梁施工技术总结doc

投稿: 銘記 更新: 2023-11-18 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

大桥工程支架现浇箱梁施工技术总结内容简介3.总体布置方案 原方案在0#台至1#墩间设四排Φ425×6mm钢管支柱式支经开挖后1#支架与2#支架间地基高程基本一致地基距箱梁底部高度为5米0#台至1#支架之间地基岩面变化很大采用钢管支架法施工需开挖台帽下土石方造成桩基外露对结构受力不利又因箱梁施工完成后箱梁下回填土石方困难如采用浆砌锥坡防护方式增加工程成本。经过分析比较确定取消1#支架、2#支架2#支架改用钢筋混凝土基础上直接放置贝雷纵梁在1#支架与2#支架间先用开山碎石回填后浇筑20cm厚C20砼再搭设满堂脚手架的施工方案。其总体型式布置见图二、图三………… 支架基础采用C20砼扩大基础基础中预埋钢板与钢管焊接形成排柱式支墩柱间设置[12.6对扣槽钢系梁。柱顶设置锲块调整纵坡。锲块与柱头焊接牢固。锲块上横向设置2根I30b横梁横梁上纵向分布12排贝雷梁。在贝雷梁上横向设置I14横梁纵向间距0.5米在I14横梁上纵横向每0.5米间距分布扣件式脚手架脚手架长1.05米,上托0.15米。然后横向铺设10×10cm木枋满铺1.8cm木胶板1.2cm竹胶板做为箱梁底模。箱梁腹板外模采用1.2cm竹胶板内模采用1.8cm木板………… 4.支架结构检算 4.1 工字钢(I14)横梁验算 4.1.1工字钢横梁设计 贝雷梁上横向设置I14横梁纵向间距0.5米单根长度14米。布置图如下………… 4.1.2 受力分析 如图四所示I14钢横梁受力情况较复杂为简化计算箱梁腹板下部贝雷梁分部三片间距45CM因腹板砼较重I14工字钢横梁在此处按固定端考虑箱梁翼板与箱梁中分别计算。受力简图如下………… 4.1.2.1 箱梁翼板处I14钢横梁受力分析 a.箱梁翼板处I14钢横梁受力简图(图五)………… b.荷载组合………… 砼自重:q1取26KN/m3计算 q11=0.2×0.5×26=2.6KN/m………… q12=0.4×0.5×26=5.2KN/m………… q13=0.6×0.5×26=7.8KN/m………… 模板、支架、脚手架荷载q2=0.439KN/m………… 底模纵向10×10枋木: q22=13×0.1×0.1×.5/3.5=0.019KN/m………… 底模横向10×10枋木:q23=0.1×0.1×6=0.06KN/m 工字钢自重q3=0.1421KN/m q3=14.21kg/m=0.1421KN/m………… 施工人员、施工料具运输、堆放荷载q4=0.75KN/m q4=1.5×0.5=0.75KN/m 倾倒混凝土及振捣混凝土产生的荷载q5=1KN/m q5=2×0.5=1KN/m………… 编制于20123年

下载地址

进入下载页
文件大小
6.38MB
上传作者
銘記
文件类型
doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息