桥梁工程施工总结(2013)资料目录第一部分  施工前准备工作 1.1.技术准备 1.2.人员配备 1.3.械设备准备 1.4.试验室准备工作 1.5.材料准备 1.6.各种图表.报表.施工表格 1.7.场地布置的基本原则 1.8.桥涵施工放样 第二部分  桥梁基础工程 2.1.明挖基础 2.2.钻孔灌注桩基础 2.4.围堰 2.5.钢板围堰 2.6.基底处理 第三部分  桥梁下部工程 3.1.砼墩台的施工 3.2.石砌墩台的施工 3.3.墩台帽施工 3.4.装配式墩台施工 3.5.柱式墩台施工 3.6.支座安装 第四部分  桥梁上部及附属工程 4.1.装配式构件的预制 4.2.先张法施工 4.3.后张法施工 4.4.钢筋砼连续梁桥的施工 4.5.装配式梁桥的安装 4.6.桥面及其附属工程 4.7.桥涵附属工程 第五部分  钢筋 5.1.钢筋的一般规定 5.2.钢筋加工 5.3.钢筋接头 5.4.钢筋骨架(网)的组成和安装 第六部分  混凝土.预应力混凝土 6.1.桥涵混凝土的一般规定 6.2. 配制混凝土所用的材料 6.3.混凝土配合比 6.4.混凝土的浇筑 6.5.预应力混凝土的浇筑 6.6.混凝土的养护 第七部分  模板.拱架与支架 7.1.一般要求  7.2.计算中考虑的因素 7.3.模板.支架和拱架常见构造及宜用材料 7.4.模板制作安装要点 7.5.拱架.支架安装要点 7.6.模板.拱架和支架的拆卸 7.7.其他有关事项 第八部分  混凝土表层缺陷的类型及产生原因 8.1.缺陷的种类及其产生的原因 8.2.桥梁结构表层缺陷修补常用材料配比及性能 第九部分  通道涵.盖板涵.箱涵.圆管涵 9.1.准备工作 9.2.管涵施工 9.3.通道涵.箱涵.盖板涵施工 9.4.填土 第十部分  施工安全技术内容简介本稿内容全面包含桥梁施工各工序的技术总结;可通用、借鉴参考。
  【内容节选】 不需加固坑壁的基坑 1、在干涸无水或者有水但能够排出的地方。坑壁可不加固 2、地下水位低于基底或渗透量小不影响对坑壁的稳定且深度不大开挖量不大的基坑…… 3、当基坑为渗水的土质基底时坑底尺寸应根据排水要求(包括排水沟、集水井、排水管网等)和基础模板设计所需要基坑大小而定。一般基底应比基础的平面尺寸增宽0.5-1.0m…… 3、基坑坑壁坡度应按地质条件基坑深度施工方法等情况确定如土的湿度有可能使坑壁不稳定而引起坍塌时基坑坑壁坡度应缓于该湿度下的天然坡度。
  4、当基坑有地下水时地下水位以上部分可以放坡开挖。
  …… 清孔的方法 1、抽浆法。
  抽浆清孔比较彻底适用于各种钻孔方法的摩擦桩、嵌岩桩。但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时操作要注意防止坍孔。
  1)用反循环钻孔时可在终孔后停止进尺利用钻机的反循环系统的泥浆泵持续吸…… 2)以导管作为吸泥泵的吸浆管清孔清孔完毕将特制弯管拆除即可开始灌注水下砼争取时间。
  2、换浆法 正循环终孔后用1.1—1.25比重的纯泥浆…… 3、喷射清孔法 本方法是在灌注砼前对孔底进行高压射水或射风数分钟使…… …… 喷射砼有以下施工要点 1)喷射前将表面用高压气体和水清除尘土将松动土块清除。
  2)砼应严格按配合比执行严格控制水灰比和外加剂用量喷到岩面上的砼应湿润光泽…… 3)分几次喷射…… …… ㈢、预应力张拉: 先张法预应力张拉前必须对台座、横梁及各项张拉设备进行细致的检查确保安全运转;对长线台座上铺放预应力钢材应清除污垢防止玷污预应力钢材。在张拉过程中活动横梁应与固定横梁始终保持平行;并应抽查钢筋的预应力值其偏差的绝对值不得大于或小于按一个构件全部钢筋预应力总值的5%。
  先张法预应力钢材张拉程序按钢材的种类分两种: 1、钢筋的张拉程序:0→初应力→105σk%→90σk%→σk(锚固) 2、钢丝、钢绞线张拉程序:0 →初应力→105σk%→0→σk(锚固) 注:1、σk为张拉控制应力包括估计到的预应力损失在内; 2、为施工安全起见应在超张拉后放松至90%控制应力下装置预埋件、模板、钢筋等; 3、超张拉数值超过钢筋屈服点、钢丝、钢绞线的抗拉强度的75%时即按此值进行张拉; 4、多根预应力钢材同时张拉时其初应力应一致。
  ……