地铁冻结法设计与施工管理报告142页ppt

投稿: 橙子 更新: 2023-11-18 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[福建]地铁冻结法设计与施工管理报告142页资料目录一、冻结法术语 二、市政工程冻结法应用 三、旁通道冻结法设计 四、旁通道冻结施工 -施工准备 -施工流程 -冻结孔施工 -冻结系统及冻结站安装 -冻结检(监)测 -关键技术措施 五、开挖构筑与融沉注浆 -开挖判定条件 -开挖构筑的施工流程 -开挖与支护的原则 -临时支护的形式与设计 -开挖与结构施工 -融沉治理 六、施工监测(变形) 七、风险管理与应急预案 八、管理程序与职责内容简介资料对地铁冻结法涉及的各个环节进行了详细讲解附丰富示意图、工程实体图、标准表。对了解地铁冻结法非常有帮助。
  冻结参数:冻结壁厚度:1.8m~2.3m;冻结时间:15~55d;开挖时间:67d;冻结管直径:89X10;间距:1m~1.3m;长度:3m~12m/2500m; 25~29孔/个;冻结管材料:st52; copper or stainless steel;偏斜率:1.3%;冷媒温度:-25~-40℃;LN:-170~(-100— -60℃);冻土体积1000m3;LN:4000m3 [内容节选]冻结孔布置设计原则:满足冻结壁形成需要;双侧布孔、透孔位置选择终孔间距:设计冻结壁范围内。布置参数冻结孔位、开孔间距、终孔间距、孔深、偏斜精度等……冻结孔试压:试验压力应为冻结工作面盐水压力的1.5-2倍。经试压30min压力下降不超过0.05MPa再延续15min压力保持不变为合格……温度监测:测温孔布置原则应满足判断冻结壁形成质量的要求在薄弱部应有测点在交界面内外应有测点……冻结开挖判定条件:冻结时间、最低盐水温度达到设计要求泄压孔压力上涨超过7天或打开泄压孔不流水探孔检查:界面温度、表观无水流出……编制于2014年

下载地址

进入下载页
文件大小
14.58MB
上传作者
橙子
文件类型
ppt