无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁预制工艺细则118页(名企编制图表丰富)资料目录1. 总则 1 1.1适用范围 1 1.2 编制依据 1 1.3引用标准 1 2. 原材料 5 2.1 水泥 6 2.2 细骨料 7 2.3 粗骨料 9 2.4 外加剂 10 2.5 拌合用水 12 2.6 矿物掺合料 13 2.7 膨胀剂 15 2.8 非预应力钢筋 16 2.9 预应力钢筋 18 2.10 压浆剂 19 2.11 锚具 21 2.12防水涂料 24 2.13泄水管及管盖 26 2.14 橡胶抽拔棒 28 2.15混凝土垫块 28 2.16 各种钢配件 29 2.17钢筋焊接网片 29 2.18桥牌 31 3. 施工工艺及技术要求 22 3.1配件安装 23 3.2钢筋工序 27 3.3模板工序 34 3.4 混凝土工序 42 3.5 预应力张拉工序 57 3.6 预应力压浆工序 67 3.7 预应力封锚工序 70 3.8 混凝土质量缺陷的处理 71 3.9 箱梁吊装移位 74 4.预制梁静载试验 77 4.1抽样原则及方法 77 4.2箱梁在下列情况下必须进行静载试验 77 4.3静载试验程序及合格标准 77 5.产品检查验收 79 5.1产品检查验收档案 79 5.2箱梁外观、尺寸偏差及其它质量要求 79 5.3预制梁生产过程控制检验和成品出场检验项目、质量要求和检验频次表 86 5.4检验控制 87 5.5制造技术证明书 87 6.冬、雨季施工 95 7.文明施工 97内容简介本工艺细则主要规定了时速350公里客运专线铁路用无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)的材料、技术要求、施工工艺及检查验收、产品入库、制造技术证明书、保管及运输等。
  …… 预应力钢绞线的检验项目及方法: 对任何新选厂家的钢绞线应作全面检验对每批进场的同厂家、同规格、同牌号的钢绞线每批不大于30t对其进行进场检验具体的检验项目及指标要求见表2-9-2。每批进场钢绞线的松弛率由厂家提供。
  钢绞线的检验按照有关规定进行检验结果有一项不符合规定时则该盘钢绞线判为不合格;并从同一批未检验过的钢绞线盘中取两倍数量的试样进行该不合格项目的复验;复验结果即使有一个试样不合格则整批钢绞线不得交货或进行逐盘检验合格后交货。
  …… 混凝土浇注顺序: 箱梁体混凝土浇注必须按照斜向分段、水平分层、连续浇注、一次完成的原则进行浇注浇注时间必须控制在6h以内。混凝土浇注滞留时限不得超过1h。梁体混凝土浇注顺序为:底腹板倒角处→底板→腹板上部→顶板。从距离端头6~8m处开始浇筑浇筑至端头后从端头向中间进行浇注中间合拢。浇时明确结构分段分块的间隔、浇注顺序间歇时间不得超过2h。混凝土每层的摊铺厚度不大于30cm。