(100+170+100)m变截面三向预应力连续刚构桥挂篮悬臂浇筑法施工方案49页1. 编制依据;2.工程概况及重难点;3. 施工计划安排及资源配置;4.施工工艺流程;5.施工方法;5.1. 0、1号梁段施工;5.2. 2号~23号梁段悬臂浇筑施工;5.3.边跨现浇梁段施工;5.4.合拢段施工;5.5.箱梁施工过程中应力和线型的监控;5.6.箱梁防裂缝控制措施;6. 质量保证及控制措施;7. 安全保证措施;8. 挂篮施工应急预案……编制依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)桥梁上部结构采用(100+170+100) m 变截面预应力混凝土连续刚构边中跨比为0.588 箱梁根部梁高10.5m跨中及端部梁高3.4m梁高按1.6次抛物线变化;横断面为单箱单室直腹板箱梁箱梁顶板宽12.0m底板宽7.0m悬臂长度2.50m;0号块顶、底板厚度分别为50cm和130cm腹板厚100cm;其它梁段顶板厚30cm底板厚度从根部120cm按1.6次抛物线变化至跨中32cm。连续箱梁采用挂篮悬臂浇筑法施工悬浇梁段最大重量为227.6吨挂篮自重按80吨考虑。主梁采用纵、横向及坚向三向预应力体系。施工的重难点为0、1号段托架设计与施工挂篮的设计与施工合拢段的精度与分步应力控制。……。