市政基础建设工程质量通病与防治汇总(路桥、共69项)资料目录一、路肩、边坡的作用及质量要求 二、路肩、边坡的质量通病及防治 三、边沟、排水沟等排水设施技术质量要求 四、边沟、排水沟质量通病及防治 五、路床的质量通病及防治 六、碎石基层的质量通病及防治 七、石灰土基层(垫层)的质量通病及防治 八、石灰粉煤灰砂砾基层的质量通病及防治 九、水泥混凝土路面的质量通病及防治 十、沥青混合料路面的质量通病及防治 十一、缘石安砌的质量通病及防治 十二、道路人行道、广场质量通病及防治 十三、雨水口(收水口)及支管质量通病及防治 十四、道路砌体砌筑附属构筑物质量通病及防治 十五、安装预制挡墙板的质量通病及防治 十六、土方工程质量通病及防治 十七、基坑开挖造成的质量通病及防治 十八、回填压实造成的质量通病及防治 十九、土方工程质量预控及质量标准 二十、浅基础的质量通病及防治 二十一、桥梁浅基工程质量标准 二十二、现场钻孔灌注桩吊放钢筋笼入孔时的质量通病及防治 二十三、现场钻孔桩在灌注水下混凝土时的质量通病及防治 二十四、现场灌注桩质量标准 二十五、沉入桩质量通病及防治 二十六、沉入桩质量标准 二十七、沉井质量通病及防治 二十八、沉井质量标准 二十九、模板拆卸的次序 三十、装配式构件模板的质量标准 三十一、小型预制件模板质量标准 三十二、钢筋加工时的质量通病及防治 三十三、钢筋焊接要求及质量标准 三十四、钢筋闪光对焊的质量缺陷及防治 三十五、钢筋安装及埋设的质量通病及防治 三十六、粗、细集料质量通病及防治 三十七、外掺剂的使用不当及防治 三十八、浇注时的质量通病及防治 三十九、养护时的质量通病及防治 四十、隐蔽缺陷 四十一、混凝土裂缝的种类及特征 四十二、混凝土裂缝的防治 四十三、新旧两期混凝土结合中存在问题及防冶 四十四、水泥混凝土裂缝的修补 四十五、桥梁结构常见裂缝原因分析 四十六、断丝 四十七、构件顶面及侧面垂直轴线的横裂缝 四十八、梁、板肋端头劈裂 四十九、梁腹侧面水平裂缝 五十、孔内露筋 五十一、梁、板预拱度超标 五十二、混凝土浇注时的质量缺陷 五十三、穿束、张拉时的质量缺陷 五十四、灌浆时的质量缺陷 五十五、桥梁悬拼法架设工程的质量通病及预防 五十六、石砌砌体 五十七、砌块、砖砌筑砌体 五十八、砂浆问题 五十九、桥面铺装的质量标准 六十、有关桥面的质量通病及防治 六十一、伸缩缝和支座质量通病及防治 六十二、卷材防水的质量通病及预防 六十三、涂料防水介绍 六十四、防水混凝土的质量通病及防治 六十五、变形缝防水质量通病及防治 六十六、桥梁排水 六十七、装饰工程的质量缺陷及防治 六十八、沟槽开挖的质量通病及防治 六十九、沟槽回填施工的质量通病及防治内容简介一、路肩、边坡的作用及质量要求   路肩【内容节选】 (一)路肩、边坡松软 1.现象:路肩松软一经车轮碾压即下陷出车辙。边坡呈松散状态稍触外力边坡土下溜。
  2.原因分析: (1)填方路基碾压不到位使路肩和边坡未达到要求的密实度。
  (2)填方宽度不够最后以松土贴坡。松土填垫路肩又不经压实。
  (3)路基填方属砂性土或松散粒料所形成的边坡稳定性差。
  3.危害: (1)路肩松软会危及路面边缘结构的稳定性路面易造成掰边损毁。
  (2)路肩松软会使走在路肩上的机动车轮下陷。严重时会造成翻车。
  (3)边坡松散易造成冲刷、风蚀使路基变窄。
  (4)路肩边坡松散高填方路段易发生滑坡。
  4.治理方法: (1)填方路堤分层碾压两侧应分别有20~30cm的超宽最后路基修整时施以削坡不得有贴坡现象如有个别严重亏坡应将原边坡挖成台阶分层填补夯实。路肩的密实度应达到轻型击实的90%以上。
  …… (二)现场钻孔桩在灌注水下混凝土时导管进水 1.现象:灌注桩首次灌注混凝土时孔内泥浆及水从导管下口灌入导管;灌注中导管接头处进水;灌注中提升导管过量孔内水和泥浆从导管下口涌人导管等现象。
  2.危害:导管进水轻者造成桩身混凝土离析轻度央泥;重者产生桩身混凝土有夹层甚至发生断桩事故。
  3.原因分析: (1)首次灌注混凝土时由丁灌满导管和导管下口至桩孔底部问隙所需的混凝土总量计箅不当使首灌的混凝土不能埋住导管下口而是全部冲出导管以外造成导管底口进水事故。
  (2)灌注混凝土中山于未连续灌注在导管内产生气囊。当又一次聚集大量混凝士拌合物猛灌导管内气囊产生高压将两节导管间加入的封水橡皮垫挤出致使导管接口漏空而进水。
  (3)导管拼装后未进行水密性试验。由于接头不严密水从接口处漏入导管。
  (4)测深时误削造成导管提升过量致使导管底口脱离孔内的混凝上液面使泥水进入。
  4.预防措施: (1)确保首批灌注的混凝土总方量能满足填充导管下口与桩孔底面间隙和使导管下口首灌时被埋没深度≥1m的需要。首灌前导管下口距孔底一般不超过0.4m。
  …… (三)先张法预应力混凝土梁、板预应力钢束断丝 1.现象:张拉高强钢丝或预应力粗钢筋时产生预应力钢丝或粗钢筋裂断。
  2.危害:造成预加应力总值的降低对构件或结构的承载力产生影响。
  3.原因分析: (1)粗钢筋多因材质不均在材质较差处裂断。
  (2)高强钢丝由于夹具固定时钢丝未理顺或松紧不一致张拉后受力不匀使受力大的断丝。
  (3)因卡具不良卡断。
  (4)铺设预应力钢材后使用电焊损伤了预应力钢材。
  4.预防措施: (1)严把预应力钢材进场检验关。
  (2)预应力钢材铺设到浇注混凝土期间不得使用电、气焊。
  ……