[北京]地铁工程围护结构安全质量控制要点(中铁建)内容简介二、钻孔灌注桩 2.3、设计要求 (1)钻孔灌注桩垂直度施工误差不得大于3‰桩径允许偏差±5mm桩位允许偏差不大于50mm。施工放线时须根据围护结构坐标图并考虑垂直施工误差及水平施工误差结合围护结构允许最大水平位移(30mm)及网喷混凝土厚度、防水层厚度最终确定外放值(本设计考虑外放值100mm)。放线后须经质检工程师验收后方可施工。施工完成后的钻孔灌注桩应确保车站建筑限界、内净空尺寸和边墙结构厚度要求………… (2)分段制作的钢筋笼其接头采用焊接并应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。钢筋笼应尽量装配成一个整体必须分节时接头位置应尽量选在受力较小处并相互错开保证受力钢筋接头在同一断面不大于50%。施工时应注意上、下段钢筋对位准确保证钢筋笼顺直。钢筋笼外侧需设定位钢筋以确保钢筋保护层的厚度………… (3)钢筋笼在制作、运输、吊装过程中应采用有效措施防止钢筋笼变形………… (4)钢筋笼竖向钢筋系根据内力包络图配置施工时附加钢筋的长度和位置不可随意改变………… (5)钻孔桩应采用隔桩施工为防止冲击振动使邻孔坍塌或影响邻孔已灌注砼的凝固需在相邻桩混凝土达到70%的设计强度后中间桩才可成孔施工………… (6)根据详勘报告揭示本站砂土层较多。在砂土或软土层钻进时易坍空孔可使用3~5mm钢板制作的钢护筒………… (7)钻进过程中每进尺2~3m应检查钻孔直径和竖直度检查工具可用圆钢筋笼(外径D等于设计桩径高度3~5m)吊入孔内使钢筋笼中心与钻孔中心重合如上下各处均无挂阻则说明钻孔直径和竖直度符合要求………… (8)钻进过程中应随时清理孔口积土遇到塌孔、地下水、缩孔等异常情况时应及时处理;废弃的泥浆、碴按环境保护的有关规定处理………… (9)每个孔需做好地层分层和地下水情况记录并与设计核对如不符应及时通知监理和设计单位下载地址