[吉林]供热工程机组检修监理规划(附表格)内容简介【工程概况】 机组A级检修项目规模:国产220MW机组1台监理范围:对二热1号机组A级检修机、炉、电、热、除灰、脱硫专业的检修项目进行包括修前、修中、修后的全过程检修安全、质量监理。
  监理的目标:机组A级检修质量控制目标:锅炉水压一次成功;锅炉点火一次成功;发电机并网一次成功;机组检修后无非计划停运连续运行180天以上;设备修后180天内无影响机组出力及以上的的缺陷;H点一次验收合格率不小于92%;分步试运一次合格率不小于95%;焊口一次检验合格率不小于95%;仪表检验合格率100% …… 【重点进检查对象】 1.电气方面文件:如系统范围内的单线图、电气保护、联动的整定值汇总表电气装置检修检验签证单机试运记录及签证等; 2.机务方面文件:系统范围内全部机械检修签证及管道检验签证、管道焊接一览表系统范围内的管路单线图单机试运记录及签证电、气动阀门调整记录有关试验记录和临时管路验证记录等; 3.热控文件:系统范围内热控元件校验记录热控保护系统和自动控制系统的整定、调试记录以及热控检修检验签证等 …… 【监理工作的方法与措施】 1.现场监理在开工前建立自身的质量预控措施外还要求二热建立健全本单位的质量保证体系和现场质量管理、安全管理机构。
  2.根据有关规程规范并结合机组A级检修工程的实际情况在检修前要求检修单位编制质量监督措施计划确定停工待检点和现场见证点监理审核后报二热审批。
  3.要求检修单位办理开工报告并经监理及二热批准 …… 编制时间2012年(附验收表格)