大型污水处理厂工程监理大纲165页(流程图)内容简介 污水处理厂建筑水、暖工程质量控制要点: 管道穿过墙壁和楼板应设置金属或塑料管。安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm底部应与楼板顶面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。管道穿过建筑物基础墙必须设置防水套管保证严密不漏水。水:排水主立管及干管管道均应做通水试验通球球径不小于排水管道的2∕3通球率必须达到100%。
电:暗配导管埋设深度与建筑物、构筑物的表面距离不得小于15MM。明配导管的弯曲半径应不小于6D暗配导管的弯曲半径应不小于10D弯扁度应不小于0.1D。导管进盒、箱应一管一孔管口出盒、箱长度应小于5MM …… 污水处理厂风机的安装工作重点: (1)整机安装的风机:搬运和吊装时的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。
(2)现场组装的风机:绳索的捆缚不得损伤机件表面转子与齿轮轴两端中心孔、轴瓦的推力面和推力盘的端面机壳水平中分面的连接螺栓孔、转子轴颈和轴封处均不得作为捆缚部位。
(3)不应将转子和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。
(4)风机的润滑、油冷却和密封系统的管路的受压部分应做强度试验。水压试验时试验压力应为最高工作压力的 1.25—1.5 倍 空气压缩机的安装监理工作重点: (1)按机组的大小选用成对斜垫铁对超过3000r/min 的机组各块垫铁之间垫铁与基础、底座之间的接触面积不应小于接合面的 70%局部间隙不应大于 0.05mm。
(2)每组垫铁选配后应成组放好防止错乱。
(3)底座上导向键与机体间的间隙应均匀 键在装配的键槽内的过盈应为0.01-0.02mm固定键的埋头螺丝钉应低于键 0.3—0.5mm …… 该工程的造价控制的重点与难点分析及措施: 明确投资控制的重点和关键点。对投资实施动态管理与控制。根据项目投资控制的总体目标分块切割确定各分部分项工程投资控制目标结合项目的具体情况分析投资控制的风险和易突破口明确投资控制的重点和关键点对投资实施动态控制这是本工程工作控制工作首要的重点和关键点 …… (流程图 质量控制详细)