[云南]某小区燃气监理实施细则资料目录第一章 前言 第二章 工程概况及专业工作特点 第三章 监理工作的流程、方法和措施 第四章 监理实施细则的编制依据 第五章 监理工作的质量控制点 第六章 监理工作的要点 第一部分 PE管道工程 一、管材和管件验收 二、运输和贮存 三、聚乙烯管道(PE管)安装检验 四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接 五、管沟开挖 六、管道下沟 七、管沟回填 八、管道吹扫、强度及气密性试验 第二部分 钢质管道工程 一、管材和管件验收 二、管材管件存储 三、管材管件拉运、布管 四、吊装 五、钢管补伤 六、管道开挖 七、管道坡口加工与组对 八、钢管焊接 九、焊缝无损检测 十、钢管焊缝防腐 十一、钢质管道下沟与回填 十二、钢质管道清管、吹扫、测径与试压 第三部分 户内工程 一、室内燃气管道安装 二、燃气表安装 三、 燃气设备安装 四、试验与验收内容简介燃气项目中压管道引自七号路拟建中压管道由于七号路内燃气管道还未进行规划设计故本项目接口处管道位置暂定为七号路上小区入口处接口处管道埋设深度、管道口径及管道材质与庭院中压管道一致小区设计总用户户数为1006户。
  ...... 领取设计图→审查施工图→提出所需标准和规范→参加图纸会审和设计交底→参加监理规划编制→编制监理细则→编制控制进度、投资、质量计划→审查施工组织设计(方案)→审核特殊工种人员资质→审核检验进场施工机具设备→审核检验工程材料、设备→审查开工报告→巡检、平行检验施工工序质量、隐蔽工程质量→检验评定分项工程质量→参加分部工程质量检查、核对验评资料→参加工程预验收→监督整改施工低标准→监理工作总结→整理监理资料→上交存档监理资料。
  ...... 1.热熔连接 1)热熔对接连接设备应定期校准和检定周期不宜超过1年。
  2)热熔对接连接操作应符合下列规定: ① 根据管材或管件的规格选用相应的夹具将连接件的连接端伸出夹具自由长度不应小于公称直径的10%移动夹具使连接件端面接触并校直对应的待连接件使其在同一轴线上错边不应大于壁厚的10%。
  ② 应将聚乙烯管材或管件的连接部位擦拭干净并铣削连接件端面使其与轴线垂直。切削平均厚度不宜大于0.2mm切削后的熔接面应防止污染。
  ③ 连接件的端面应采用热熔对接连设备加热。
  ④ 吸热时间达到工艺要求后应迅速撤出加热板检查连接件加热面熔化的均匀性不得有损伤。在规定的时间内用均匀外力使连接面完全接触并翻边形成均匀一致的对称凸缘。
  ⑤ 在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。
  ⑥ 热熔对接连接接头质量检验应符合下列规定: ⑦ 连接完成后应对接头进行100%的翻边对称性、接头对正性检验和不少于10%的翻边切除检验。
  ⑧ 翻边对称性检验。接头应具有沿管材整个圆周平滑对称的翻边翻边最低处的深度不应低于管材表面。
  ⑨ 接头对正性检验。焊缝两侧紧邻翻边的外圆周的任何一处错边量不应超过管材壁厚的10%。
  ...... 编制于2016年。