[福建]框架结构教学楼通风与空调工程监理细则(编制于2012年)资料目录1工程概况 2监理工作流程详见《监理规划》 3监理工作质量控制目标按合同约定达到合格标准。 4分部(子分部)、分项工程质量控制 4.1金属风管制作工程 4.2风管部件与消声器制作工程 4.3风管系统安装工程 4.4通风与空调设备安装工程 4.5空调制冷系统安装工程 4.6空调水系统管道与设备安装工程 4.7防腐与绝热工程 4.8通风与空调系统调试 4.9质量验收要求 4.10以上所述各种质量控制方法及措施如若与现行规范、规程、标准的要求不一致时以现行规范、规程、标准的规定为准。 5通风与空调工程施工与质量验收执行下列规范、规程和标准。内容简介基本要求 1、设计图纸齐全并有技术人员《施工技术交底记录》。2、风管的规格尺寸必须符合设计要求。咬缝紧密宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷直管纵向咬缝应错开。焊接风管严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷纵向焊缝必须错开。风管法兰焊接应牢固孔距符合要求并注意焊缝处不设置螺孔。铁皮插条法兰宽窄一致扦入两管端后应牢固可靠。
3、风管外观质量应达到折角平直圆弧均匀两端面平行无翘角表面凹凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固翻边平整宽度不大于6mm紧贴法兰。风管的加固应牢固可靠、整齐间距适宜均匀对称。
…… 空调机组安装工程 基本要求 ①设备基础尺寸及位置、标高、水平度等均符合设计要求。
②空调机组位置、标高符合设计要求安装平稳平正牢固不应有漏风、渗水、凝结水外溢或排不出去等现象。各调节阀调节灵活。
③风冷型空调设备室外机安装于高处时必须牢固可靠所用角钢支架应有足够的强度和防震能力接口全部焊接。支架安装前应先刷好油漆。
…… 防腐与绝热工程 基本要求 ①普通薄钢板在制作风管前宜预涂防锈漆一遍。
②油漆施工时应采取防水、防冻、防雨等措施并不应在低温或潮湿环境下作业。明装部分最后一遍色漆宜在安装完毕后进行。
③喷涂油漆的漆膜应均匀、无堆积、皱纹、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷。各类空调设备的油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响部件的功能使用。
…… 编制于2012年。