[上海]影院修缮安装工程监理细则内容简介【工程特点】 本工程主要是修缮和二次精装修。强电:消防用电、备用照明、安保用电、通信用电为二级负荷配电一般用电设备为三级采用二级防雷措施。弱电:包括火灾自动报警系统、通信系统。通风与空调:通风、空调冷媒管采用铜管凝结水采用UPVC管空调送、回风管、通风排气管采用镀锌钢板制作。给排水:给水由市政直接供给排水采用污废分流。
  …… 【监理控制点】 [1]在混凝土现浇的楼板、墙体内暗配电管应沿最短距离敷设暗配管离构筑物表面距离不应小于15mm当绝缘导管在砌体上剔槽敷设时应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护保护层厚度大于15mm。
  [2]进入落地式柜、台、箱、盘内的电管应排列整齐、管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。室外所有管口在穿入线缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内部。
  [3]金属导管严禁对口熔焊连接镀锌及壁厚小于(等于)2mm的钢导管不得采用套管熔焊连接。
  …… 【旁站监理】 1. 架空线路及杆上电气设备安装工程 1)变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等杆上电气设备安装: ①旁站项目:电气交接试验;②质量目标:符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。
  2)变压器安装: ①旁站项目:变压器低压侧三相四线输出的中性点(N端子)接地;②质量目标:以最近距离接到接地装置引出的干线实测接地电阻值应符合设计要求。