[北京]某地下商场电气工程监理实施细则资料目录电气工程监理实施细则 一.编制依据 7 二.概况 7 三.内容 7 ●高压系统 7 (一).10/0.4KV变配电系统 7 ●低压系统 9 (三)。照明系统 10 (三)。设备选择及安装 12 (四)。电缆、导线的选型及敷设 13 (五)。建筑物防雷接地系统 14 ●智能电气系统 15 (一)。火灾自动报警及消防联动系统 15 (二)。通信系统 19 (三)。有线电视系统 20 (四)。广播系统 20 (五)。安全技术防范系统(保安监视) 20 (六)紧急电话与巡更系统 21 (七)。综合布线 22 (八)。建筑设备监控系统(BAS) 22 (九)。车库管理系统 23 (十)。系统集成 24 (十一)。电子验票系统 24 (十二)。无线通讯信号转发系统 24 (十三)。信息显示系统 24 (十四)。设备安装 24 (十五)。线缆的选型及敷设 24 ●其他 25 四. 本工程项目电气工程监理实施细则 25 (一)。电气工程事前控制的监理实施细则 25 (二)。电气工程施工过程中的监理实施细则 27 (三)。电气工程预控验收细则 27 (四)。电气工程隐检验收细则 27 (五)。电气工程测试检验细则 28 (六)。智能电气监理实施细则 37内容简介主要内容: 本工程的供电等级为一级负荷。其中应急照明系统、消防用电设备、中央控制监控系统、营业管理用电子计算机系统的电源为特别重要负荷;营业厅和门厅的照明等供电为一级负荷;其他为二级负荷。对如防灾用电梯、防排烟风机、水泵及事故照明等设备的供电均在末端双路电源自动互投 …… 闭路监视系统: (1).闭路监视机房设在地下一层与消防控制室合用。(2).本工程在所有商业营业场所、各出入口、通道、楼梯间、车库、电梯轿厢内设置固定或云台式保安监控黑白或彩色摄像头 …… 智能化集成系统检测: [1]子系统之间的硬线连接、串行通讯连接、专用网关(路由器)接口连接等应符合设计文件、产品标准和技术文件或接口规范的要求检测时应全部检测100%合格为检测合格。
[2]计算机网卡、通用路由器和交换机的连接测试应按国家现行有关标准进行。