[福建]学校电气安装工程监理实施细则(图表丰富)资料目录1工程特点 2监理工作流程详见本工程监理规划 3监理工作质量控制目标按合同约定达到合格等级 4分部(子分部)分项工程质量控制要求 4.1电缆敷设工程 4.2线路敷设工程 4.3硬母线安装工程 4.4封闭插接母线安装工程 4.5电气器具、设备安装工程 4.6防雷及接地装置安装工程 5本工程施工及质量验收执行下列规范、规程和标准内容简介主要内容: 线路敷设工程基本要求 ①敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应密封处理。②暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于15mm。
③进入落地式配电箱的电线管路排列应整齐管口应高出基础面不小于50mm。
…… 管内穿线和导线连接基本要求 ①导线穿入钢管前钢管管口处采用丝扣连接时应有护圈帽。当采用焊接固定时亦可使用塑料内护口;穿硬质塑料管前应先检查管口是否留有毛刺和刃口以防穿线时损坏导线绝缘层。
②同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管内。
③穿入管内的导线不应有接头导线的绝缘层不得损坏导线也不得扭曲。
…… 硬母线安装工程基本要求 1、绝缘子的底座套管的法兰保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地或接零(PEN)可靠不应做为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
2、母线采用螺栓搭接连接时母线钻孔直径和搭接长度应符合GB50303-2002附录C的规定用力矩板手拧紧螺栓力矩值符合附录D的规定母线表面应光洁平整不应有裂纹、折皱夹杂物及变形和扭曲现象下料切断时要留有适当余量避免弯曲时产生误差造成整根母线报废。
3、母线的接触面加工必须平整无氧化膜经加工后的截面减少值铜母线不应超过原截面的3%铝母线不应超过原截面的5%铜母线加工后应对接触面进行搪锡处理母线接触面加工后必须保持清洁并涂电力复合脂螺栓孔周围无毛刺。
…… 防雷及接地装置安装工程基本要求 1、接地体连接完成后在施工单位自检、专职检基础上及时由监理、质监等有关单位进行隐蔽工程验收。验收合格方可回填分层夯实。
2、钢筋混凝土桩基础接地体安装将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接同时与做为防雷引下线的柱子钢筋(或剪力墙内钢筋)焊接可靠。
3、钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土箱形基础作为接地体时应将用作防雷引下线的现浇钢筋混凝土柱内的符合要求的主筋与基础底层钢筋网做焊接连接。