多层住宅楼主体结构监理实施细则doc
内容介绍
[云南]多层住宅楼主体结构监理实施细则资料目录一、混凝土结构工程相关技术法规 二、混凝土结构工程质量控制目标 三、混凝土结构质量控制检查要点 四、混凝土结构工程现场实物质量控制 A、模板工程 1、模板工程质量控流程 2、模板工程质量要求 3、模板工程质量通病 B、钢筋工程 C、混凝土工程 五、混凝土结构工程质量验收 A、质量验收内容及标准 1、检验批的质量验收 2、分项工程质量验收 3、砼结构子分部工程的质量验收 B、质量验收要求 1、质量管理要求 2、隐蔽工程验收要求 3、质量控制旁站监理要求 C、质量验收资料内容简介【工程简介】 总建筑面积:2540m2;总层数:5层;总高度:19.85米;建设投资:2616459.85元;计划工期:145天。结构类型:砖体结构;基础形式:独立柱基础;抗震设防烈度:7度;建筑防火等级:三级。…… 【模板质量控制】 1.墙、柱支模前应先在基底弹线以校正钢筋位置并合为模后检查位置提供准确的依据。
2.为防止胀模、跑模、错位造成结构断面尺寸超差、位置偏离、漏浆造成蜂窝、麻面、模板支撑应符合模板设计要求及施工方案规定。
3.对模板拚缝、节点位置、模板支搭及加固情况应认真检查防止漏浆造成缩颈现象。
4.梁、板底模当跨度≥4m时应起拱设计无具体要求时一般起拱高度宜为1/1000一-3/1000。
5.预埋件、预留孔洞位置、标高、尺寸应复核预埋件固定方法应可靠防止位移。
…… 【钢筋工程质量控制】 1.监理工程师必须充分熟悉设计图纸明确务结构部位设置钢筋的品种、规格、绑扎或焊(连)接要求特别应注意结构关键部位配筋的特殊处理对有关配筋变化涉及到的图纸会审记录、设计变更通知单位和工程洽商记录应及时标注在相应的结构施工图上。
2.对钢筋焊接或机械连接进行外观检验不合格的要求返工。审查承包单位报送的钢筋焊接世界形势机械连接头的机械性能试验报告单(应按规范要求批量进行)对于不符合规范要求的应责令承包单位进行返工处理。
…… 编制时间2009年
下载地址
进入下载页
文件大小
46.10KB
上传作者
蓝色妖姬
文件类型
doc