隧道工程监理实施细则(范本、参考价值高)资料目录第二节 编制依据 4 第三节 隧道监理人员岗位职责 4 第四节 隧道控制测量 4 第五节 洞口工程 5 第六节 明洞 9 第七节 洞身开挖 11 第八节 初期支护 14 第九节 衬砌 18 第十节 双连拱隧道监理注意事项 21 第十一节 监控量测 24 第十二节 通风、照明 25 第十三节 竖井施工、顶隔板施工(适用于特长隧道并在设计中设置竖井及顶隔板等分项工程) 26 第十四节 安全环保 35内容简介【隧道控制测量】 隧道开工前应做好洞外控制点复测和确定隧道位置应增设的基准点。洞外导线边长:隧道长在4km以下 按不短于300m考虑隧道长4km以上按不短于600m考虑;洞内导线边长:隧道长在2km以下按不短于200m考虑2 4km按不短于250m考虑4km以上按不短于400m考虑;曲线地段不论隧道长短均按不短于70m考虑。…… 【洞身开挖】 1.检查导线点、水准点及隧道中线的布设画定开挖轮廓线的位置等开挖轮廓应予留变形量洞内测量应辅以激光断面仪并定期检查校准。
2.爆破方式应采用光面爆破技术检查:钻眼机具型号、数量、炮眼深度及方向、间距、装药量、装药方式炸药及导爆后的品种以及工人的操作水平等。
3.Ⅳ、Ⅲ级围岩一般采用先拱后墙的施工方法Ⅲ级及以上围岩可采用全断面一次成型的开挖方式。
4.爆破后成型及爆破设计效果周边炮眼痕迹保存率硬岩≥80%中硬岩≥70%软岩≥50%并分布均匀两个循环之间的台阶的高差不超过15Cm最后根据围岩的情况及时调整爆破参数。
…… 【初期支护】 1.初期支护应配合开挖及时进行确保施工安全施工顺序应遵循开挖后首先初喷3 5CM厚混凝土然后依次打锚杆、挂网、架设拱架最后再复喷至设计厚度。
2.超前小导管或锚杆安装时应检查:超前小导管锚杆的外插角宜为5 10°根数及间距符合设计要求注浆前应喷混凝土封闭作止浆垫喷厚达10Cm注浆用材料早强水泥、水玻璃等应作试验试配注浆压力要达到0.5 1MPa注浆后4 8h才允许进行下一循环开挖。
…… 编制时间2009年(质量、安全专项工程控制到位)