预制管桩工程监理实施细则(详细)doc
内容介绍
预制管桩工程监理实施细则(详细)地区:不限地基基础工程基本情况:预制桩控制桩顶标高-1.750桩底标高为-22.750米。单桩竖向极限承载力标准值为1000KN桩长21米桩端持力层为粉砂。地基基础工程监理内容:桩基础桩基类型:预应力管桩基坑支护形式:放坡支护监理控制措施:质量控制, 进度控制, 造价控制, 安全控制, 合同管理, 信息管理, 组织协调监理细则编制时间:2011年资料目录工程概况 2 监理控制要点 2 一、机械、设备电源的检查 2 二、对承包人施工组织、人员(资质)的检查 2 三、锤击预应力管桩各工序的检查与验收 3 四、先张法预应力管桩质量检验保准 4 五、监理工作目标值 5 六、监理工作的方法、制度及措施 5~9内容简介【工程概况】 工程位于产业园区总建筑面积6580.26m2地上三层建筑高度16.55m。主体结构采用全现浇钢筋砼框架结构楼盖采用全现浇钢筋砼梁板结构地基基础采用预制管桩、承台。预制桩控制桩顶标高-1.750桩底标高为-22.750米。单桩竖向极限承载力标准值为1000KN桩长21米桩端持力层为粉砂。…… 【预应力管桩检测要求】 施工结束后应对承载力及桩体质量做检验。桩身质量采用低应变动测法随机抽样检测桩身的完整性检测桩数量不少于总桩数的20%且每个柱下承台的抽检数量不少于1根。桩检测采用单桩竖向抗压静载试验采用堆载压重法在工程桩进行检测数量在同一条件下不少于3根且不少于总桩数的1%。桩基检测应在监理监督旁站下进行合格后方可进行下一道工序施工。
…… 【监理工作的方法、制度及措施】 积极调动主观能动性主动监理及时纠偏防患于未然。对施工过程进行主动控制加强监理工作的计划性和预见性随时掌握施工动态及时将项目计划目标与实际值进行比较一旦发生偏离立即分析原因等。
…… 编制时间2011年