周至世纪星城9#楼主体工程验收监理评估报告doc
内容介绍
周至世纪星城9#楼主体工程验收监理评估报告(共5页)主要内容:四、现场监理控制及工程质量验收情况1、测量放线:每结构层的轴线、标高尺寸经监理全面复查满足设计要求。2、钢筋工程:(1)、检查进场钢筋9批次钢筋的品种、规格、级别与出厂合格证、材质单信息相符。见证取样复试9批次复试结果全部合格。(2)、检查验收钢筋加工、焊接安装108批次见证取样钢筋闪光对焊、电渣压力焊37批次。现场查出少量电渣压力焊偏位;剪力墙竖向分布筋间距不匀;梁端部箍筋加密长度不足;混凝土保护层不符合要求等29次经整改复验均达到设计及规范要求。3、模板工程:(1)、本工程剪力墙、柱采用钢制大模施工工艺共检查验收墙、柱模板安装39批次模板轴线位移、截面内部尺寸、层高垂直度等均符合规范要求。(2)、检查验收梁、顶板模板安装77批次模板支撑体系、模板接缝、截面尺寸、大于4米梁板起拱、预留洞口等均符合设计和规范要求。(3)、检查验收模板拆除77批次拆除时墙、柱混凝土强度达到40%以上墙、柱表面及棱角保护完好;梁、板模板拆除时混凝土强度均达到75%以上;符合规范要求。下载地址