桥梁施工监理控制要点(共26页)主要内容:一、钻孔灌注桩(一)钻孔桩质量控制要点:1、承包人根据监理处提供经批准的测点进行放线确定桥位、墩位、台位和桩位。现场监理的主要工作是复核放线测量是否能达到规范要求然后复核一次各墩台位置是否正确;2、其他准备工作。备好材料、机具做好砼的配比设计并报监理审查由监理处审核批准。监理处组织人员取样抽验核对原材料及机具落实情况并核对水泥砼配合比要特别注意配合比的坍落度;3、承包人在做好一切准备工作后即可提出桩基的开工报告包括开工日期预计竣工日期施工进度计划机具、材料准备情况人力、电力的准备情况以及放线定位和试桩的结果等。经专业监理工程师审查落实合格后报监理处批准开工;4、钻孔桩的操作平台应高于最高施工水位0.5~1.0m平台应牢靠稳定能承受工作时所有静动荷载;5、钻孔前为防止孔孔口及孔壁跨塌应设置钢护筒护筒直径宜大于孔径20~40cm护筒顶面应高于地面30cm以上或水面1.0~2.0m护筒埋置深度宜为2.0~4.0m当处于潮水影响地区时其顶面高度应高于最高施工水位1.5~2.0m;护筒必须竖直且位置准确;6、护筒中心竖直线应与桩中心线重合平面位置允许误差50mm;7、钻孔过程中经常抽查孔内泥浆的相对密度粘度含砂率等指标并根据现场的实际情况进行调整;8、钻孔作业应分班连续进行填写钻孔施工记录交接班时应交代钻进情况及下一班应注意的事项;9、钻孔桩的泥浆排放应注意妥善处理不得造成环境污染;10、钻孔时为保持孔壁稳定覆盖层进尺不能过快宜采用减压吊钻钻进;11、钻孔深度达到设计标高后应对孔深、孔径、倾斜度等进行检查并核对地质情况是否与原设计相符合差异太大时应报请设计代表处理检查符合要求时进行清孔处理清孔后应检查孔径、孔深、沉淀厚度(摩擦桩不大于20㎝、端承桩不大于5㎝)清孔后泥浆指标等各项目;12、石灰岩地段的钻孔如遇遇溶洞或破碎带应采用钢护筒跟进抛片石和压浆等方法确保钻孔的浓度垂直度符合设计要求;13、不论采用何种方法清孔在清孔排渣时必须注意保持孔内水头防止塌孔清孔后沉淀厚度必须满足设计要求清孔检查合格后才能下钢筋笼;14、清孔应认真操作严格按规范要求不得用加深孔深来代替清孔;15、嵌入岩层中的桩孔底或导管插近孔底有困难时在灌注水下砼前应射水或吹气3-5分钟将孔底沉淀层冲翻动然后进行灌注砼。射水压力比孔底压力大0。05MPa。16、下钢筋笼前采用设计孔径4~6倍的钢筋笼检孔器检查合格后才能安装钢筋笼骨架钢筋笼要垂直轻放不能碰孔壁并调整到准确的位置后再进行孔深检测合格后立即进行砼浇筑;17、浇注水下砼的搅拌能力应能满足桩孔在规定时间浇注完毕浇注时间不得长于首批砼的初凝时间必要时可配制掺入缓凝剂的砼;18、按要求埋设声测管声测管无破损接头封端必须严密确保管内不致被砼或泥浆堵塞;19、配制水下砼的水泥初凝时间不宜小于2.5小时水泥强度不宜小于42.5并应严格按控制粗集料的粒径级配及砼的水灰比防止因超粒径或离析导致导管堵塞;20、水下砼的拌和物应有良好的和易性在运输过程中应无显著离析泌水现象首批砼的实际用量不少于理论用量;21、严格控制导管在砼内的埋置深度一般在2~6m以防止断桩或堵管;22、桩基的砼浇注应保证桩基顶标高高出设计一定高度一般在0.5~1.0m之间如设计的桩顶伸入承台内更应注意预留高度破桩头后应保证桩的砼密实不含泥等杂物;23、破桩后应进行桩基的完整性检测经检测合格后才能进行下一道工序经检查不合格的桩基应先立即报告监理处并且不能进行下一道工序施工;24、监理工程师对每道工序逐一进行检查做好记录并形成资料归档砼浇筑必须全过程旁站。