房屋建筑旁站记录电子版(共17页)主要内容:旁站监理记录表1(梁板钢筋隐蔽及自拌砼浇筑)工程名称 编号:B11- 日期及气候: 工程地点:安康小区东侧旁站监理的部位或工序:旁站监理开始时间: 旁站监理结束时间:施工情况:施工前配备各类人员施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员对施工人员进行安全技术交底及分工。 #水泥配比单编号 配比 ,水灰比 ,砼强度 。采用塔吊送料自 轴至 轴顺序浇筑。监理情况:1、施工前对班组安全技术交底2、核查原材料复检报告真实有效3、质检员、施工员在现场特殊工种持有效证件4、节点钢筋配置、连接符合设计及规范模板安装尺寸正确、牢固垫块、马凳设置正确施工面清洁无杂物隐蔽工程验收合格5、按配比单进行了计量在小铁车上做明显标记搅拌时间符合要求。6、施工方法按工艺标准进行砼振捣密实钢筋隐蔽过程中无明显移位模板形态正常支撑稳定。7、检查了梁的轴线、标高、截面及板厚、保护层等偏差均在合格范围内。8、上午 : 、下午 : 在现场测砼坍落度分别为 ; ㎝。9、现场见证取样制作标养和同条件试块各一组。发现问题:□砂或石子用量超过规定发现时间: □坍落度不符要求发现时间:□钢筋移位、变形 部位: □模板涨模、下沉部位:□振捣不密实漏振 部位: □垫块、马凳滑脱部位:□板面不平整板厚不够部位: □轴线偏位 部位:处理意见:□调整配比准确计量 □调整水灰比至符合要求□跟班钢筋工现场处理 □跟班木工现场处理□作业人员立即纠正、处理 □重新垫好□整改至符合要求 □整改至符合要求备注:1、本次施工过程中发现的问题在□上打√2、相关的处理意见在□上打√3、现场监理人员质检员施工员对上述问题及处理意见共同复查、确认。承包单位: 项目经理部: 质检员(签字): 年 月 日 监理单位: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年 月 日下载地址