内容介绍
上海御河二期A19-A24给排水施工图(绿建) -2建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:4层设计时间:2016生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱供水方式:变频供水排水体制:污废合流排水技术:重力排水消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):15项目位置:上海br/本图纸为 上海御河二期A19-A24给排水施工图(绿建)。二.工程概况A19-A24六栋楼均为办公楼,A19、A23、A24为地上4层,建筑高度17.9m;其余为地上三层,建筑高度为13.400m。A19体积为16600立方米,A20体积为4300立方米,A21体积为2450立方米,A22体积为4050立方米,A23体积为4650立方米,A24体积为7400立方米。三.给水系统根据自来水公司取消一、二层直供的相关批文,建筑室内生活用水均由变频供水装置供给。生活给水干管采用内衬塑钢塑复合管,丝扣连接。给水支管压力超过0.20MPa的一、二层设置支管减压阀。卫生间内给水支管采用PP-R管(S4),热熔连接,压力等级为1.0MPa。室外明露给水管均需保温,保温材料为阻燃型闭式结构橡塑海绵,厚20mm,吊顶内的给水管须防结露保温,厚10mm。除注明外,DN50以下阀门采用截止阀、其余采用闸阀。所有阀门的工作压力均应大于或等于该阀门所在系统的工作压力。给水管道施工完毕后需进行水压试验,试验压力应符合下列要求:工作压力P,试验压力为1.5倍P,并不小于0.9MPa。生活供水设施在交付使用前必须清洗和消毒。图片展示:img title=上海御河二期A19-A24给排水施工图(绿建)_1 tfs/pic/v1/tfs/T1nGY_BCYT1RCvBVdK.png下载地址