天津师范大学体育馆水暖施工图..zip
内容介绍
天津师范大学体育馆水暖施工图p施工图设计说明三. 工程概况
1.工程名称: 天津师范大学体育馆
2.总建筑面积:13730平方米;其中地上建筑面积13110平方米,
地下建筑面积620平方米。
3.建筑层数:地上3层,地下1层
4.建筑高度:21.3米
四. 设计范围
中央空调系统,其中地源热泵的室外埋管部分由厂家深化设计。
地暖系统
通风系统
防排烟系统
六. 暖通专业设计概况
1. 空调冷热负荷
总冷负荷:2165kW 采用热回收后实际总冷负荷:1975kW
总热负荷:2280kW 采用热回收后实际总热负荷:1930kW
冷耗指标:0.151kW/m 热耗指标:0.147kW/m
2(该指标中的建筑面积已扣除地下层面积)
2. 冷、热源:
2.1应业主要求,本项目冷热源采用地源热泵系统。
2.2冷热源选用2台地源热泵机组,单台制冷量1137kw,制热量1145kw。
冷冻水进、出水温度为12~7%%dc,热水进、出水温度为45~40%%dc.
3配3台流量为216m/h,扬程为30m的冷冻水循环泵(2用1备)。
3配3台流量为248m/h,扬程为30m的冷冻水循环泵(2用1备)。
地源热泵机组和水泵均布置地下层冷冻机房内。
设备订货后提请设计院校核水泵扬程。