宾馆消防给水全套施工图(含疏散照明)..zip
内容介绍
宾馆消防给水全套施工图(含疏散照明) -2建筑功能:宾馆高度类别:高层建筑建筑面积:4288㎡地上层数:10层图纸张数:25张消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统消火栓用水量室内(L/S):20br/内容介绍br宾馆消防给水全套施工图。一、工程概况项目,所在建筑为二类高层综合楼,高33M,十层。本设计范围:1层及4-10层。建筑面积:4288平方米。2、设计依据:<<高层民用建筑设计防火规范>>GB50045-95《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001;二、消火栓系统设计说明:1. 消火栓用水量为20升/秒,同时使用水枪数量为2支,每根竖管最小流量为10升/秒。2、消火栓安装:消火栓选用单栓SN65型栓箱,消火栓箱内配DN65栓口、d19水枪、25米麻质衬胶水龙带、SP20消防卷盘、消防按钮。室内消火栓箱箱体明装, 消火栓栓口高出楼地面1.10米。3、管材采用镀锌钢管:DN≤100采用螺纹连接,DN>100采用法兰或卡箍连接。4、管道防腐:埋地镀锌钢管采用红丹打底,再刷热沥青两遍,总厚度不小于3mm。5、消防给水管道上的阀门均应带有明显的启闭标志,且阀门为常开。图片展示:br/img title=宾馆消防给水全套施工图(含疏散照明)_1 tfs/pic/v1/tfs/T19AJ_BXYv1RCvBVdK.png下载地址
进入下载页
文件大小
3.39MB
上传作者
三秋树木
文件类型
..zip