嘉定精品酒店给排水消防施工图设计..zip
内容介绍
嘉定精品酒店给排水消防施工图设计 -2建筑功能:酒店高度类别:多层建筑建筑面积:3900㎡地上层数:2层地下层数:1层生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统供水方式:市政供水排水体制:污废合流排水技术:重力排水雨水重现期:10年消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):15热水供应方式:集中热水供应br/设计与施工说明(一)一、项目概况:本工程为嘉定精品酒店A区建筑,位于上海市嘉定区。其地下一层,地上二层,建筑面积3900余平方米,建筑高度9.30m,按多层建筑设计。地下室主要为设备机房、厨房,地上主要为餐饮宴会厅及包房等。二、设计依据: 1.已批准的初步设计文件; 2.建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书; 3.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料; 4.国家规范和规程:a、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003; b、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; c、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); d、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; e、《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007; f、上海市及其它国家现行的有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程。三、设计范围: 1.本设计范围包括红线内的给水排水、消防等管道系统; 2.厨房预留上、下水总管,由厨具公司负责二次设计。四、系统说明: 本工程设有生活给水系统、生活热水系统、排水系统、雨水排水系统、室外消防系统、室内消火栓系统及自动喷淋灭火系统. 1.生活给水系统: 1).水源:本工程的供水水源为城市自来水,据甲方提供的设计资料,由基地西侧及北侧道路上的市政给水管道分别引入一根DN200的给水管2.热水系统: 1).热水供应部位:厨房、所有公共卫生间洗手盆、淋浴间等。 2).热水供应系统:厨房采用集中热水系统并设机械循环,其余公共卫生间均采用分散热水供应系统。 3).集中热水系统热源为市政燃气,冷水经容积式燃气热水器加热后提供,生活热水耗热量为147kw,最大时用水量为2.64m3(60℃); 4).厨房共采用2台BTR-275型燃气热水器作为热水源; 5).所有公共卫生间洗手盆选用带保证使用安全装置的智能型容积式电热水器,就近设置在各卫生间洗手盆下方。电热水器温控板及电源开关设于洗手盆附近高位处,可就近控制温度及启停; 3、排水系统: 1).本项目室内外污废合流,生活污水汇集后经格栅检测井处理后排至市政污水管网; 2).最大日生活污水排水量为66m3; 3).厨房餐饮废水经隔油池处理后排入基地污水管网; 4、雨水系统: 1).屋面雨水设计重现期P=10年,降雨历时5分钟,设计暴雨强度q=6.87L/s100m2。 2).屋面雨水量设计迳流量91.8L/s; 3).所有屋面均采用重力排水雨水系统; 5、消防系统: 室外消防水量20L/s,火灾延续时间2h;室内消火栓水量15L/s,火灾延续时间2h;自动喷水灭火系统按中危险I级的喷水强度6L/minm2和作用面积2).室内消火栓系统: a.室内消火栓系统采用稳高压系统,竖向不分区。b.消火栓加压泵设计参数为:Q=15L/s H=30m,共2台,一用一备。设于地下室消防水泵房内。c.系统设有二台消火栓稳压泵,参数为Q=5L/s H=40m,稳压泵气压罐连接管道上电接点压力表控制。当该处压力达到0.50MPa时,稳压泵停止;当压力下降至0.45MPa时,稳压泵启动,当压力继续下降至0.40MPa时,主泵启动。d.消火栓系统设一套水泵接合器,并接至室内消火栓给水环管。e.消防箱采用组合式,箱内配DN65消火栓1个,DN65、长25m衬胶水龙带1条,DN19水枪1支,DN25消防水喉设备1套,以及应急指示灯。消防箱下部配置MFZ/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具.箱体材质采用不锈钢。f.装修时应将消火栓做明显标志,不得封包隐蔽。箱体厚度大于墙体厚度的地方,箱体向房间内凸出,但墙体若为防火分隔墙,嵌入其安装的消防箱其后应有不小于100mm衬墙,保证墙体的耐火等级。 3).自动喷淋系统: a.系统为稳高压系统,设置范围:除设备用房、卫生间和不宜用水扑救的部位外,均设自动喷水灭火系统,系统均为湿式系统.b.危险等级:均按中危险I级设计。c.设计喷水强度:中危险I级,设计喷水强度6L/minm2,作用面积160m2,设计流量22L/s;d.自动喷淋加压泵设计参数为:Q=30L/s H=35m,共2台,一用一备。均采用恒压切线泵,设于地下室消防水泵房内。e.系统同时设有二台稳压泵,参数为Q=1L/s H=45m。稳压泵气压罐连接管道上电接点压力表控制。当该处压力达到0.55MPa时,稳压泵停止;当压力下降至0.50MPa时,稳压泵启动;当压力继续下降至0.45MPa时,主泵启动.f.自动喷淋系统设二套水泵接合器,并接至喷淋给水环管。g.本项目一共设有1套湿式报警阀组,位于地下室消防泵房内;h.在每层每个防火分区均设水流指示器和信号阀,报警阀的最不利点处,设末端试水装置,每个水流指示器的最不利点处,均设DN25的试水阀。i.喷头选型:无吊顶部位采用直立型喷头(K=80),宽度超过1200mm的风管下加设的喷头采用下垂型喷头;厨房区及二层玻璃连廊处内采用93℃喷头;有吊顶部位,吊顶内均设置DN15直立型68℃喷头;其余部位均采用DN15下垂式68℃喷头;所有有吊顶部位均采用隐蔽型喷头。j.备用喷头:各种喷头应备1%的备用喷头,且每种型号不少于10只。k.喷头布置调整:喷头安装应遵循国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206。宽度大于1200mm的风管底部需设置下垂型喷头;如遇喷头和风口、灯具及其它设备碰撞,可适当调整喷头位置,但调整后喷头间距对于普通闭式喷头不大于3600mm,喷头与墙边距离不大于1700mm;所有需做精装修的部位,喷淋布置仅供参考,喷头位置以精装修图纸为准,精装修具体区域详见建筑专业施工图说明。直立型喷头溅水盘与楼板底面的距离≥75mm,≤150mm.l.管径:当未注明时,喷淋系统的管径按下表选用:4).移动式灭火器:a.各区域配置灭火器等级及类型如下:厨房按B类火灾严重危险级配置,其余区域均按A类火灾中危险级配置。b.所有消防箱下层均配置MFZ/ABCX5灭火器二具,其余单独配置的手提式灭火器除注明外均为MFZ/ABCX5型,单独配置的推车式灭火器均为MFT/ABCX20型;c.所有图纸上未注明配置灭火器的配电间、强电间、弱电间、电梯机房、控制室、消防控制室及屋顶水箱间均设置MFZ/ABCX5二具.五、节能设计说明:a.地下室至二层利用市政管网压力直接供水;b、水泵等设备采用高效率型号, 低噪声节能型产品;c、卫生洁具均选用节水型产品,其标准按《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准;d、热水系统采用集中供热,机械循环方式,并对管道及供热设备采取保温措施。......br/img title=嘉定精品酒店给排水消防施工图设计_1 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T11dY_B5Dv1RCvBVdK_0_0_760_0.png下载地址
进入下载页
文件大小
96.12MB
上传作者
挖牛
文件类型
..zip