教育培训机构消防设计图依据新标准:《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》..dwg

投稿: 奢求 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]教育培训机构消防设计图,依据新标准:《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》 -2建筑功能:教育高度类别:单层建筑建筑面积:487.5㎡地上层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:10张消防设计: 室内消火栓系统大样节点: 无设计时间:2018项目位置:上海一、设计概况:本项目为:上海思澈培训学校有限公司室内装修工程 建设单位:上海思澈培训学校有限公司 建筑面积:487.50 (平方米)本工程位于:上海市长宁区长宁路1158号贝芬广场A座519-521单元使用性质:14-18岁学生培训。因原防火分区未做改变,本次装修在一个分区内。二、设计范围:局部的火灾自动报警系统 自动喷水灭火系统 应急照明三、设计依据:《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-2017)《自动喷淋水灭火系统设计规范》 (GB50084-2017)《建筑灭火器配置设计规范》 (GB50140-2005)《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/16-2008)《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013)《消防给水及消防栓系统技术规范》 (GB50974-2014)《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB50140-2005)新标准:《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》《消防应急照明和疏散指示系统》 (GB17945-2010)四、火灾自动报警系统:火灾报警系统:原大楼喷淋系统中喷淋总管,干管不做调整改动。五、室内消火栓系统:原有系统,主次管不做改动。六、机械防烟排烟系统:原有系统,此次装修不做改动。七、应急照明及疏散指示:利用原有建筑提供电源供电,走道设置应急照明,采用220V电源供电,公共区应急照明火灾时消防联动应急照明灯能迅速点亮公共走道、出入口等场所设置疏散指示(其连续供电时间不小于30分钟),采用220V电源供电,光源为LED寿命长的节能灯。应急照明转换时间不大于1.5秒;应急照明采用镍镉电池做备用电源,应急持续时间不应小于30分钟。应急照明灯和疏散照明灯采用消防认可的成套设备,疏散照明灯应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩,应急照明等消防设施的配电电线采用WDZCN-BYJ-450/750V型交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电线,穿钢管暗敷在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;在桥架内敷设时,消防用电设备的主备供电线路之间需耐火隔板隔开且与其他非消防线路再用耐火隔板隔开,采用两道耐火隔板。所有消防用电设施应有明显标志八、自动喷水系统本项目采用原有自动喷水灭火系统,本次装修不改变原有系统,仅根据装修格局的变化,对喷淋点位进行调整或增加,九、原有联动要求:确认火灾发生时,启动建筑内所有声光讯响器、消防广播;确认火灾发生时,切断着火层的非消防电源及接通火灾应急照明灯和疏散指示灯确认火灾发生时,或消火栓按钮动作时,启动消火栓泵;能将启泵按钮位置报至消防控制室;确认火灾发生时,且压力开关动作时,启动喷淋水泵,并反馈信号消火栓按钮设有地址编码,并设直接启泵控制线及返回信号灯线,十、消火栓系统室内消火栓系统利用原有系统。本项目原有消火栓保护范围满足本次设计要求不做改动。十一、按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 场所使用为中危Ⅱ级每个消火栓内配置手拉式干粉灭火器MF/ABC5 7A 89B 8*2具,局部适当增补。十二、图纸展示img title=[上海]教育培训机构消防设计图依据新标准:《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》_1 src=http://oss.99jianzhu.com/v1/tfs/T1S7Y_BvbT1RCvBVdK.png

下载地址

进入下载页
文件大小
31.94MB
上传作者
奢求
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息