七层停车库给排水和消防图纸p给排水工程设计说明
一. 一般说明
1.
设计依据 :
建设单位对本工程的技术要求,有关单位对本工程扩初设计的批复以及建设单位所提供的有关市政
给水、排水、雨水管网资料。各专业提供的设计要求。
设计规范 :
《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003版) ;
《建筑设计防火规范》(GBJ16—87-2001版);
《自动喷水灭火系统设计规范》
(GB50084-2001版);
《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90);(1997版)
《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》(GB 50067-97)。
2. 尺寸单位 管道长度和标高以米计,其余以毫米计.
3. 本工程管道标高均为以室内首层地面%%p0.000作基准推算的相对标高.给水管道标高是指管道中心线标高例如H2+1.20,
表示该管段安装在二层楼面以上1.20米处;排水管道标高是指管道内底面标高.如-1.20表示该处管内底面标高比该处
低1.20米.
4.管道的安装及验收标准按现行国标<<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>>(GB50242-2002)执行.
二. 消防给水系统
1. 本建筑为多层Ⅰ类车库,防火等级为中危险Ⅱ级。共七层,由地下水池加屋顶水箱联合加压供水;地下有400m 的消防水池,
由市政管网直接双水源供水,供两个小时的消火栓用水和一小时的自喷用水。屋顶设18m 的消防水箱,储存10分钟的消防用水。
3
消防用水量:室外消火栓用水为20L/S;室内消火栓用水为15L/S。自喷用水为30L/S。
2. 地下泵房已设明沟排水,其地面应以%0.5的坡度坡向排水沟,然后由排污泵排向室外雨水井。
3. 消火栓管材采用: 内外壁热浸镀锌钢管;接口形式: (1) DN<100 用螺纹连接; (2) DN>100 采用:卡箍连接,法兰连接或焊接。
4. 消防管道水压强度试验压力: 按 "给水排水管道工程施工及验收规范 " 10.2.10 条试压.
5. 本建筑消火栓布置见图,有灭火器的单栓采用丙型带灭火器箱组合式消防柜,型号为SG24D65Z-J。
箱体尺寸(长x宽x厚):1800X700X240.无灭火器的单栓采用甲型单栓带自救式消防卷盘消火栓箱,
6. 消火栓箱内的配备及要求:(1)室内消防栓一个,口径为%%C65;(2)直流水枪一支,规格为%%C19,(3)消防龙带:材质用麻质,
维棉或衬胶;栓口口径用%%C65;长度及条数:25米长配1条 .(4)碎玻璃手动报警器.警铃.指示灯各1个;(5)箱体材料:木板或钢板;
箱门材料:木框嵌玻璃.钢板门,铝合金框嵌色玻璃,箱门形式: 单开门
7. 消防栓栓口处压力超过50M水柱时, 应采用减压型单阀单出口室内消火栓。
8. 消防箱安装: 靠柱挂柱明装,靠墙采用暗装;
9. 消防设备的电气安装及消火栓箱边上的自动起泵按钮见电施图。
10. 自喷系统管材采用: 在报警阀以前的管道,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管;在报警阀以后的管道
采用热浸镀锌钢管。接口形式: (1) DN<100 用螺纹连接; (2) DN>100 采用:卡箍连接,法兰连接或焊接。
11. 在有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4~5个刚性接头应设置一个柔性接头。
12. 自动喷水灭火系统配水管网的吊架设置应符合下述要求:(1)吊架与喷头的距离应不小于300毫米; 距末端喷头间的距离应不大
于750毫米; (2)吊架应设在相邻喷头间的管段上.当喷头间距不大于3.6米时,可设一个; 小于1.8米时,允许隔段设置.
13, 自动喷水灭火系统喷头采用闭式玻璃球 (或易熔合金喷头), 动作温度68度。 喷头型式为:普通喷头,安装高度在板下100mm。
14. 喷头位置与装修平面有矛盾时,其间距应作适当调整. 但应严格按照自动喷水灭火系统设计规范,其间距不能大于3.6m。
15. 消防给水管道安装完毕后应涂色区别,自动喷水灭火系给水管涂黄色,消防栓系统给水管涂红色.
三. 排水工程
1. 本车库考虑了地面排水,一层采用明沟排水,直接排向室外雨水井,明沟应用钢箅子盖板盖实,其余楼层用地漏排水,
楼层地面应找%0.5的坡度坡向地漏。
2. 敷设室外排水管道时: (1)如地基为一般天然土壤均可直接敷设,不做管道基础;但接口处应做混凝土枕基(2)如地基为岩石,
应有不小于200毫米的砂垫层基础,接口处应做混凝土枕基; (3)如遇回填土则应将虚土夯实,并做90%%d厚混凝土带基础;
(4)如遇淤泥或其他夯质土,则按图纸要求处理.
3. 室外排水管道接入检查井时,应在井内设流水槽连接,衔接时管顶平接;当检查井的进出管管径相同时,所注标高为井内中心流槽底
面标高;进出水管径不同时,所注检查井标高分别为进出水管管口的内底面标高;排水支管接入检查井时,如支管有300~1000
毫米跌水高度,可不用流槽而直接接入.接入管管顶标高不得低于排出管管顶标高.
......
img title=七层停车库给排水和消防图纸_1 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1CyWTB4dT1RCvBVdK.png
  七层停车库给排水和消防图纸 下载地址
进入下载地址列表

猜你还喜欢

建筑工程: 施工组织设计 图纸 论文 方案 安全资料 工艺 建筑软件 节能 专业资料 合同 交底 文本 建筑考试 教程
园林景观: 园林施工方案 园林论文 园林考试 园林表格 景观专业资料 园林图纸 景观设计
暖通空调: 暖通专业资料 暖通软件 技术交底 暖通论文 暖通考试 暖通图纸 暖通施工方案 暖通软件
水利工程: 水利施工方案 水利考试 水利专业资料 水利软件 水利论文
结构工程: 结构施组方案 结构图纸 结构软件 结构课件 工艺工法 结构考试 结构专业资料 结构论文 其他资料
电气工程: 电气施工方案 电气图纸 电气软件 电气论文 电气课件 智能建筑 电气专业资料 电气考试
建筑给排: 给排施组方案 技术交底 给排水专业资料 污水处理 消防工程 给排水图纸 给排水论文 给排水软件