某大厦B座建筑高度83.4米是一栋地上二十四层、地下一层的一类公共建筑。其中:地下层为停车库及设备用房一层为停车库二层为商场三层及三层以上为办公。裙楼为十层。br/
一.生活用水量计算
采用水泵与高位水箱联合供水方式
一.高位水箱容积计算
Wp=W1+W2
式中: W1=10%X222.0=22.2M3
W2≥18.0M3
设计选用23号水箱 容积45.0M3有效容积42.75M3(Vf=20M3)
外形尺寸5108X3102X3116
一.生活水池容积计算
地下室生活水池贮存A座及B座办公楼生活用水
A座办公楼最高日生活用水量 62m3/d 平均时生活用水量 7.5m3/h
B座办公楼最高日生活用水量 222.0m3/d 平均时生活用水量 31.74m3/h
W=Q1+Q2-Q3
式中:Q1=(62.0+222.0)X10%=28.4M3
Q2=(7.5+31.74)X3=117.72M3
Q3:补水量进水管DN100取流速1.0m/s计 Q4=48.6M3
W=28.4+117.72-48.6=97.52M3
设计取100M3分设两座水箱
10000X3000X2000(V=54.0M3)
6000X400X2000(V=43.2M3)

二.地下室消防水池容积计算
消火栓系统:室内40L/S 室外30L/S火灾延续时间:3.0hr
自动喷淋系统:26L/S火灾延续时间:1.0hr
本设计室外消防用水量由市政给水管网直接供给
W=Q1+Q2
式中: Q1=40X3.6X3=432M3
Q2=30X3.6X1=108M3
W=432+108=540M3

三.设备选择
(一)生活给水泵
办公楼为水泵和水箱联合供水,故水泵流量按室内最大时用水量计算
Qb=1.1X58.0=63.8m3/hr
扬程:
Hb=Hy+Hs+V2/2g
式中: Hy: 水箱间标高81.40m.水箱进水管标高81.4+(0.6+3.1)=85.10m.
贮水池最低水位-2.70
Hy=85.10-(-2.70)=87.80 m
Hs: 水头损失 出水管管径DN125 i=27.9/1000 v=1.36 m/s
Hs=hf+hd=1.25hd=1.25X[(87.8+40) X27.9/1000]=4.45 m
V2/2g=0.09 m
Hb=87.80+4.45+0.09=92.34 m
选泵:
KQDL65-12X9三台(两用一备)
H=99.0~108.0m
Q=38~30m3/h
P=18.5Kw/台

(二)消火栓给水泵
1. 高区消火栓给水泵: 十一层~二十四层
Qb=40l/s
Hb=Hq+Hz+Z
式中: Hq: 最不利点消火栓所需水压 18.54m.
Hz: 水头损失
出水管管径DN100 q=15l/si=60.2/1000 v=1.73m/s
管径DN150 q=40l/si=71.9/1000 v=2.36m/s
Hz=hf+hd=1.25hd
=1.25X{[(78.2+1.1)-(-4.3)X60.2+50.0X71.9]/1000
=1.25X(5.03+3.6)=10.8 m
Z:最不利点消火栓与消防水池最低水位之间高差的静水压
Z=78.2+1.1-(-4.3)=83.6 m
Hb=18.54+10.8+83.6=112.9 m
选泵:
KQDL150-20X6两台(一用一备)
H=120.0~135.0 m
Q=150~108 m3/h
P=75 Kw/台
2.低区消火栓给水泵: 地下一层~十层
利用A座原有消火栓给水泵
KQDL150-20X4两台(一用一备)
H=80.0~90.0 m
Q=150~108 m3/h
P=45 Kw/台

(三)自动喷淋给水泵
1. 高区自动喷淋给水泵: 十一层~二十四层