同济-连云港游泳馆全套图纸..zip

投稿: Jacky 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

同济-连云港游泳馆全套图纸p一、项目概况:
本工程位于连云港体育中心内,为一幢游泳馆;内含一个比赛池,一个跳水池,一个训练池一个戏水池。
二、设计依据:
1.已批准的初步设计文件;
2.建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书;
3.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料;
4.
国家规范和规程:
a、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003;
b、《体育建筑设计规范》JGJ31-2003,J265-2003;
c、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
d、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);
e、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005;
f、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003;
g、《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ 15-34-2004;
h、其它国家现行的有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程。
三、设计范围:
1.本设计范围包括游泳馆区域内的室内外给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。
2.体育中心内的给排水总体管网,后期另行设计。
3.游泳池工艺,固定消防炮系统,大空间自动寻的灭火装置,太阳能集中热水系统,屋面虹吸雨水系统等由设备供应商提供工艺和设备安装深化图,
经我方审核后施工。
四、系统概况
:
1.生活给水系统:
1).水源:由体育中心内的给水管网供水。进水管径DN150。管网压力0.25MPa。
2).生活用水量:最高日用水量为539m /d,最大小时用水量为42m /h。
3
3
观众
运动员
工作人员
淋浴
游泳池工艺
未遇见
总和
日用水量
6T/d
8T/d
5T/d
84T/d
387T/d
10%
539T/d
时用水量
1T/h
3T/h
1T/h
17T/h
16T/h
10%
42T/h
3).供水方式:
由市政管网压力直接供水。
5.消火栓系统:
1).水源:体育中心内的室外消防给水管。DN200的环形管网,管网压力0.25MPa计。
2).水量:室内消火栓用水量20L/s;室外消火栓用水量30L/s。
3).供水方式:
a、室外消火栓直接从室外环网上接出。
b、室内消火栓系统为临时高压制:体育馆一层建有集中消防泵房,泵房内设有消火栓泵二台,从470吨消防水池抽水;供体育中心室内消火栓用水。
体育馆屋顶设有18m消防水箱一只(和喷淋系统共用);
3
4).消火栓布置:保证室内每一个防火分区内同层任何部位有两股水枪的充实水柱同时到达。
5).系统分区:室内为一个压力分区。
6).室外设置水泵接合器2套。
6.自动喷水灭火系统:
1).水源:同消火栓系统。
2).水量:30L/s。
3).供水方式:体育馆一层建有集中消防泵房,泵房内设有喷淋泵二台,从消防水池抽水;并有增压设备;供体育中心室内喷淋用水。
3
体育馆屋顶设有18m消防水箱一只(和消火栓系统共用);
2
4).喷头布置:除了不宜用水扑救的场所外,均以自动喷水灭火系统保护,按中危I级设计,喷水强度为6L/min*m ;
5).系统分区:采用一个压力分区。
6).报警阀设在消防泵房内。
7).室外设置水泵接合器3套。
7.固定消防炮灭火系统:
1).水源:同消火栓系统。
2).水量:40L/s。
3).供水方式:体育馆一层建有集中消防泵房,泵房内设有消防炮泵二台,从消防水池抽水;并有增压设备;供体育中心室内消防炮用水。
4).水炮布置:比赛池及跳水池均采用固定消防炮保护。
7).室外设置水泵接合器4套。
8.大空间自动寻的灭火系统:
img title=同济-连云港游泳馆全套图纸_1 src=http://oss.99jianzhu.com/v1/tfs/T1Xm__B7LT1RCvBVdK.png