医院给排水全套图 -2建筑功能:医疗高度类别:多层建筑地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱供水方式:市政供水,变频供水供水分区:两区排水体制:污废合流br/一、设计范围:1. 本设计范围包括中医院门诊住院综合楼的室内给水工程、热水工程、排水工程、雨水工程及消防工程的施工图设计。2. 本设计给水管道做到出外墙1.5米处排水管道做到第一个检查井处。3.气体灭火系统由专业公司配合进行二次深化设计、设备安装及调试。4.消防炮灭火系统由专业公司配合进行二次深化设计、设备安装及调试。二、系统说明:(一). 生活给水系统:1.水源:市政自来水管网供水压力0.3MPa。2.生活用水量:本工程最高日生活用水量为1071.3m?/d最大小时用水量116.1 m?/h。3.室外给水系统:根据甲方提供的资料从老城街引入一根DN200的给水管市政给水压力0.3MPa。4.室内生活给水系统分区4.1.生活给水系统竖向共分二个区:低区:地下一层至三层由市政供水提供;高区:四层至机房层由设在地下一层给水机房内的生活水箱及生活给水变频调速泵组联合供水;4.2.为满足用户同层用水同层控制而不影响其它层用水的要求本设计给水管每层走横管。为保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa低区地下一层至一层在横干管上设置减压阀(自带过滤器);高区四层至七层设置减压阀(自带过滤器)。5. 生活给水箱、给水变频调速泵组的组成及控制a.生活水箱采用不锈钢给水箱为保证给水水质在水泵吸水管上设紫外线消毒器。b.水箱内设关阀水位、溢流报警水位、停泵保护水位及回复水位。c.变频调速泵组的组成:变频调速泵组由二台主泵、一台小泵、一台气压罐及变频器控制部分组成详见给水机房详图。d.变频调速泵组的控制:变频调速泵组的运行由设在泵组出水干管上的压力控制器控制。泵组的全套设备及控制部分均由厂商配套提供厂商还应负责设备调试、试运行及合同年限内的维修事宜。(二). 生活热水系统1. 热源:由室外锅炉房及换热站提供热源供水温度为60℃回水温度50℃。换热站不在本次设计范围内见其他子项设计。2. 热水量及热负荷:热水量:最高日用水量57.6m3/d;最大时用水量9.74m3/h;其中高区小时耗热量120.09KW低区小时耗热量136.10KW。3. 生活热水系统分区热水系统的分区同给水系统。4.生活给水计量方式为满足用户用水同层控制而不影响其它层用水的要求本设计热水管每层走横管。楼内每层设热水表和热回水表计量。5.生活热水系统供水方式室外热交换机房内每个分区设两台半容积式热交换器保证贮热量不小于20min耗热量。各分区换热器补水由相应分区给水管补给。热交换机房不在本次设计范围内见其他子项设计。6.生活热水系统供水方式采用上行下给式。热水分区与给水相同全天供水。热水系统采用机械循环。供水温度为60℃回水温度为50℃。为保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa低区地下一层至一层在热水支管上设置减压阀(自带过滤器);高区四层至七层设置减压阀(自带过滤器)。(三). 开水供应饮水各层设有开水间每个开水间设冷热两用全自动净化电开水器(TDK-IVV=150L,N=12kW)。电开水器必须带有确保安全的装置。(四). 排水系统本工程室内排水系统采用污废合流制。污废水排出室外后均应经过化粪池--医院污水处理池处理达标后才可排至市政污水管网。化粪池的污水停留时间36小时化粪池的清掏周期为1年。医院污水必须进行消毒处理。处理后的水质按排放条件应符合现行的《医疗机构污水排放要求》。地下一层排水排至集水坑经潜污泵提升后排入院区排水管;本楼消防电梯的排水排至消防排水坑经消防排水泵排至室外。三、图纸展示img title=医院给排水全套图_1 tfs/pic/v1/tfs/T18J__B_AT1RCvBVdK.png下载地址