四层酒店给水排水设计图..dwg
内容介绍
四层酒店给水排水设计图 -2建筑功能:酒店高度类别:多层建筑图纸深度:施工图生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,气体灭火系统,灭火器配置系统供水方式:市政供水排水技术:重力排水br/一、总则1.1本说明适用于一般多层和高层民用建筑及一般工业建筑给水排水工程的施工与验收。1.2本工程所有设备,材料及配件等必须具有出厂合格证书及国家和重庆市建委的产品准入证书,并应按设计要求核对其规格,型号,性能等参数设备,消防箱,自动喷水灭火设备,气体消防灭火设备等与消防系统有关的设备及材料还无误后方可进行安装.其中消防加压必须经国家有关部门检测及重庆市公安局消防局认可,按批准的设计图施工.修改设计, 替代设备,材料等,必须按国家所规定的设计变更制度及程序办理,应有设计单位更改文件, 任何单位或个人不得擅自更改设计文件。1.3本设计图例除图中有特殊标注者外,均执行<<给水排水制图标准>>GB/T50106-2001。1.4设备运行及管理按照国家有关规定及产品技术要求进行。二、给水系统生产和消火栓系统消防给水管一般采用碳素钢管或给水球墨铸铁管.采用焊接,法兰连接或沟槽式机械配管连接,铸铁管可采用石棉水泥接口.自动喷水灭火系统消防给水管应采用热浸镀锌钢管(详国标GB3091-8)或热浸镀锌无缝钢管(详国标GB8163-87),采用丝口连接或沟槽式机械配管连接.(当生产工艺对水质有特殊要求时,应另行设计管材.)三、 排水系统埋地铸铁管表面除锈后刷红丹和石油沥青两道防腐,明装铸铁管表面除锈后刷红丹和灰色防锈漆两道防腐。室外排水管道的设计地面标高若与实际地面标高有出入,对管道敷设有影响时请与设计人协商解决。认真做好管道接口,立管与楼面连接,管道与大便器的连接以及女儿墙与雨水口的连接, 必须严密不漏水。四、消防系统自动喷水灭火系统当静压大于0.5Mpa时应设减压阀或减压孔板,湿式报警阀前及各层水流指示器前应设安全信号阀.在系统配水干管顶部,配水管的末端应设自动排气阀.在系统管网末端分区管网末端设"末端试水装置"。五、图纸展示img title=四层酒店给水排水设计图_1 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T14d__BChT1RCvBVdK_0_0_760_0.png下载地址