售楼处施工图..dwg
内容介绍
售楼处施工图 -2建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:1973㎡地上层数:3层生活供水设计:生活给水系统,直饮水系统排水设计:污水系统,废水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器配置系统供水方式:市政供水排水体制:污废合流消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):15br/一、工程概况 本工程为星河常州项目一期工程售楼处建筑主体层数地上3层建筑面积1973平米。 本工程给排水设计标高与建筑图一致±0.00相当于绝对标高32.50,标高以米计管径以毫米计给水管标高为管中心标高排水管标高为管内底标高。二、设计说明生活给水冷水系统 本工程最高日生活用水量为15立方/日。市政给水管网接出两根dn200管道在基地周围环通形成环状管网供本工程使用。市政供水压力不低于0.25mpa。本工程由市政管网压力直接供水。饮水系统 设置自动饮水机供应开水。消火栓给水系统 室内消火栓用水量为15l/s室外消火栓用水量为20l/s室内外消防总用水量为35l/s。室外消防用水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系统由消防泵抽吸消防水池中水供给;本期建筑消防供水按一次火灾考虑消火栓给水泵房集中设置位于住宅地下车库内高位消防水箱位于最高的一栋单体屋面具体设置由总体设计统一考虑。 建筑物内每层设置单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱内配?65室内消火栓?65/25m衬胶水龙带及?19水枪各一副jps0.8-19型自救式消防卷盘一套启泵按钮一只。 设置sqs100型水泵接合器一座材料详见国标99s203/11设置位置由总体设计而定。灭火器及其它灭火系统 消火栓设置位置同处配5kg磷酸铵盐手提式灭火器两具;空调机房及配电间内均应设置手提磷酸铵盐灭火器位置见平面图。排水系统 室内排水为生活污、废水合流。室内生活排水经过化粪池处理后接入污水管道最后排入市政污水管。化粪池位置由总体设计而定。三、图纸展示img title=售楼处施工图_1 tfs/pic/v1/tfs/T1pdY_B5Vv1RCvBVdK.png下载地址
进入下载页
文件大小
632.73KB
上传作者
monto
文件类型
..dwg