某平战结合地下车库人防给排水施工图..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某平战结合地下车库人防给排水施工图一、图纸说明1 本工程为平战结合地下车库耐火等级为一级。室外消火栓用水量为15L/s室内消火栓用水量为10L/s。喷淋系统按中危险Ⅱ级喷淋强度8L/min.m 作用面积160m 设计喷淋系统消防水量:30L/S。消防给水由设于地下室消防泵房内的消防泵供给。本项目设计范围仅为建筑单体室内消防部分。2 本套图尺寸单位为毫米标高单位为米。标高为相对标高±0.00等于建筑室内地坪标高。消防管线所标注的标高为管中心标高。3 消防管线管径小于等于DN100采用热镀锌钢管丝扣连接;管径大于DN100采用无缝钢管热镀锌法兰连接二次安装法。4 喷头布置:设置一层喷头除梁底采用下垂型喷头其余部位均采用直立型喷头喷头选用易熔合金片标准喷头工作温度72℃。另根据现场实际情况在宽度大于1.2m的梁、通风管道、排烟管道、桥架等障碍物下方中间位置设置一排喷头(采用易熔合金片下垂型标准喷头工作温度72℃)喷头沿障碍物布置间距不得大于3.4m。5 喷淋管安装时不同管径的管道连接不应采用补芯而应采用异径管。喷头与管道连接时必须采用异径管。6 喷淋管的配水支管应以0.004的坡度坡向干管,配水干管应以0.002的坡度坡向立管。7 喷淋管支吊架的设置应满足:(1)支吊架的设置不得妨碍喷头的效果;(2)吊架距喷头的距离应大于300mm距末端喷头的距离应小于300mm;(3)相邻两个喷头间应至少设置一个吊架且吊架间距不大于3600mm;(4)配水支管的第一管段及末梢管段必须设置吊架。8 喷淋配水立管、干管及支管上必须设置防晃支架。防晃支间应能承受管道、管子零件、阀门及管内水的总重量及50%水平推力而不损坏或产生永久变形。9 喷头安装时如与灯位相碰根据现场实际情况进行调整。10 水流指示器前的阀门为信号闸阀。11 室内消火栓安装参见国标99S202均采用单阀单栓。室内消火栓口径为DN65水枪为?19水龙带为DN65L=25米尼龙衬胶水龙带。12 消防管线应尽量靠墙、贴顶敷设图中所注标高、管位供施工参考。13 地下消防水池有效容积为180m 能满足消火栓系统火灾延续时间2h自喷系统火灾延续时间1h用水。14 灭火器配置:本工程根据《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-97)的配置要求按B类轻危险级配置灭火器。灭火器最大保护面积10m /B单具灭火器最小配置级别4B。灭火器采用ABC型干粉灭火器型号为MFZL-4。灭火器挂壁安装离地1.5m。平面位置见图。15 消火栓管线工作压力为0.3MPa喷淋管线工作压力为0.4MPa。16 本工程施工除满足以上设计及施工要求外还必须符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》等有关消防验收规范的各项规定。二、图纸展示img title=某平战结合地下车库人防给排水施工图_1 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1AEC_BmdT1RCvBVdK.png

下载地址

进入下载页
文件大小
872.91KB
上传作者
三秋树木
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息