五星级洲际酒店暖通给排水强电消防等施工图..zip
内容介绍
[海南]五星级洲际酒店暖通,给排水,强电消防等施工图 -2建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:76193㎡地上层数:20层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:70张设计时间:2013地下室用途:人防,车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,水喷雾系统,喷淋系统,灭火器配置系统供水设备:水泵站供水方式:市政供水供水分区:两区排水体制:污废分流排水技术:重力排水火灾危险等级:严重危险级Ⅰ级消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):40大样节点:卫生间,集水坑项目位置:海南一、工程概况br/本项目由海南华彩置业有限公司开发,项目地点位于海口市海甸岛美丽沙西南海岸,北面为碧海大道,南接琼州海峡,东面为武警海运大队大院及武警码头,西面为水面,南北长约184m,东西宽约189m,用地面积为25326.82m%%132,总建筑面积为71885.39m,规划设计为酒店,1栋20层公共建筑,高86.7m。地下共2层,地下一层为车库、电气设备用房、洗衣机房、非机动车库、酒店配套用房等;地下二层为车库、消防水池、生活水箱间、制冷机房、热交换机房、酒店配套用房等;6级人防工程设在地下二层,人防建筑面积为2851.94m.地下20层,G层为宴会厅、会议室、多功能、全日制餐厅、宴会厨房;L层为酒店大堂、大堂吧、中餐厅等;二层至十一层为酒店客房;十二层至十九层为酒店公寓。二、设计依据生活给水系统:1.建设单位提供两个市政给水接口,一路接碧海大道市政给水管,一路接自海甸五西路与碧海大道转弯处的给水管,管径DN200。两引入管之间市政管上有阀门隔断。市政水压为0.05~0.28Mpa.引入管处设倒流防止器。2.最高日用水量为581.73m3 /d,最大时用水量为60.59m3 /h.3.地下B2层设生活泵房及酒店生活用水水箱,根据建设方意见酒店客房生活用水及综合服务区生活用水储水量按其最高日生活用水量的1.5倍设计,其储水箱容积为544m3(分两个);而酒店式公寓生活用水量按公寓最高日生活用水量的20%设计.其储水箱容积为40m3 ;生活储水水箱均采用食品级的不锈钢水箱。4.给水系统分区:地下室车库冲洗及绿化、水箱(池)补水等采用市政压力管网供给,其它加压给水系统分5个区,地下室洗衣房、厨房加工间、及地上L层、G层为1区;2~6层为2区;7~11层为3区;12~14层为4区;15层以上部分为5区。其中4区、5区为酒店式公寓给水系统部分由设在地下室的4区、5区的变频恒压供水设备供给。1~3区为酒店客房及餐饮、洗衣房等给水系统由设在地下室的1~3区的变频恒压供水设备供给。各分区保证各层水压在0.10MPa~0.20MPa之间。空调风系统1、客房及小空间区域设置风机盘管加新风系统,酒店客房设置竖向新风、竖向排风系统。2、大堂、宴会厅等大空间区域设置全空气CAV系统,设置空调机房,满足过渡季节全新风运行的要求,其中宴会厅考虑到宴会厅分厅使用的要求。3、酒店客房新排风考虑热回收,全空气系统考虑热回收。4、考虑日后维护检修,空调机组均需设置独立的空调机房(设备夹层除外)。5、洗衣房采用热泵型热水机组,制备热水供洗衣房使用的同时吸收洗衣房内部空气中的热量。另外洗衣房排风机设置绒毛回收器。三、图纸展示br/img title=[海南]五星级洲际酒店暖通给排水强电消防等施工图_1 tfs/pic/v1/tfs/T1goJ_BCAT1RCvBVdK.png下载地址
进入下载页
文件大小
196.59MB
上传作者
銘記
文件类型
..zip