某五层公建给排水设计一、工程概况 某五层公用建筑给排水设计。br/二、设计说明生活给水系统 本工程最高日生活用水量为185m3/d最大小时用水量为19.27m3/h。本工程市政供水为2路市政给水管网供水压力为0.20MPa本工程生活给水系统竖向不分区均由生活给水泵房加压后供水生活给水泵房设在地下一层泵房内设有不锈钢生活水箱生活水箱V=185m3分两格。通过高效供水设备加压后向全楼供水。给水管道入口处设室外埋地水表计量SPA、游泳池、各餐厅厨房及商业区分户设置水表,采用远程式水表。中水系统只供客房区坐便器用水本设计只在每个客房坐便器预留管道接口 。生活热水系统 本工程设计小时耗热量为1472.9kW设计小时流量(65℃)为25.27m3/h。 热源:由设于地下一层的热水锅炉直接提供热水(65℃)。生活热水供应部位:客房层浴盆、洗脸盆、淋浴及地下一层员工淋浴区。洗衣房、各层厨房由蒸汽为热源供热热水锅炉由专业设计公司进行设计。本工程热水系统不分区。热水制备:24小时供热,通过地下一层锅炉房的热水锅炉及生活水泵房的热水循环泵提供动力不间断循环供水。热水供水温度为65℃由安装在热水锅炉热媒管道上的温度控制阀自动调节控制。热水循环:本系统采用全日机械循环循环泵启停采用自动控制泵的启、停泵温度为50℃和65℃。雨水系统 雨水量参照天津市暴雨强度公式计算屋面雨水设计重现期取10年降雨历时5min;并按50年重现期校核排水设施与溢流设施的总排水量。屋面雨水沟采用重力流水系统在天沟内设DN100的87型水斗;雨水由雨水斗收集后经管道排至室外雨水井。超过重现期雨水通过溢流口排出屋面。三、图纸展示img title=某五层公建给排水设计_1 tfs/pic/v1/tfs/T1IEZ_BCVT1RCvBVdK.png下载地址