综合训练馆给排水施工图..dwg
内容介绍
综合训练馆给排水施工图p一.设计范围:1.本设计范围包括基地内综合训练馆的室内给水排水、室内消防等管道系统。
2.室外部分的给排水、消防等管道系统由总体统一另行设计。
二.管道系统:
本工程设有生活给水系统、生活污废水系统、消火栓给水系统等。
1.生活给水系统:
1).本工程生活用水接自泵房生活给水加压管网;入户处最压0.25MPa。
2).本工程最高日用水量为7.5m^U3^U/d最大时用水量为0.75m^U3^U/h。
3).给水方式:
本工程生活用水由设于基地独立泵房内的生活泵加压供给,入户处水压0.25MPa。
2.生活污、废水系统:
1).本工程最高日生活污、废水量6.75m^U3^U/d最大时生活污、废水量0.675m^U3^U/h。
2).本工程污、废水排水采用合流制。部分排水管设环形通气管。均采用重力流排水。
3.雨水系统:
1).屋面雨水采用重力流系统采用87型雨水斗内排水。设计重现期采用5年。溢流系统设计重现期取50年。
4.消火栓给水系统:
1).本工程为综合训练馆室内消火栓用水量为15L/S室外消火栓用水量为25L/S火灾延续时间2h。
2).在基地独立的消防泵房内设置消防水池一座(两格)贮存室内消防用水量。