办公大楼给排水和消防全套图..dwg

投稿: 美萍 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

办公大楼给排水和消防全套图 -2p建筑功能:办公
高度类别:高层建筑
图纸深度:施工图
图纸张数:7张
生活供水设计:生活给水系统
消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统
供水方式:市政供水
消火栓用水量室外(L/S):25
消火栓用水量室内(L/S):15
大样节点:卫生间
一、系统设计/pol class= -2 style=LIST-STYLE-TYPE: decimalp本楼采用单出口消火栓箱内上部放1条Φ65mm, L=25m水带和1条Φ19mm, L=25m自救式胶管及相应的水枪;
下部放3具MFA4型磷酸铵盐干粉灭火器。消火栓箱预留孔:BXHXW=780X1930X240孔底标高:地面+0.100m。
2. 本楼自喷系统按中危险级要求设计闭式喷头动作温度均为68C%%dC。
3. 在办公室及走廊有吊顶部位的闭式下垂型喷头均朝下安装行政服务中心吊顶采用格栅式喷头采用直立喷头
喷头安装时若与灯具,探测器,风口相碰时可跟据实际情况在不影响保护范围的条件下允许略作调整。
4. 本设计消火栓给水管道系统在室内连成环状。
5. 消防给水管道系统上的阀门压力采用P=1.6MPa;生活给水管道系统上的阀门压力采用P=1.0MPa。给水管上的
阀门直径小于和等于50mm时采用截止阀;阀门直径大于50mm时采用闸阀。
6. 本工程要求管径大于或等于110mm的U-PVC排水管在穿越楼层或墙壁处时应安装阻火圈。
7. 本工程室内排水采用废污分流制室外设化粪池处理后实验室废水经中和池处理后再排入市政污水管网系统。
8. 室内生活排水管道横支管的通用坡度应为0.026;横干管宜采用坡度如下 :
DN50 i=0.035; DN75 i=0.025; DN110 i=0.02; DN125 i=0.015; DN160 i=0.01;DN200 i=0.008.
9. 管材与接口: 室内消火栓和自喷给水管道DN<100采用镀锌钢管, 丝扣连接;DN>100采用无缝镀锌钢管沟槽式
机械接头连接。生活给水管采用)镀锌管内衬不锈钢复合管丝扣连接。室内的废、污水立管采用PVC-U内螺旋
管和旋转进水型管件并采用螺母挤压密封圈接头。横支管采用芯层发泡PVC-U管材和管件, 采用粘接。与潜水排
污泵连接采用热浸镀锌钢管丝扣或法兰连接。室外雨水管采用专用的抗紫外线PVC-U管材和管件采用胶圈连接。